游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
42
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
不连腹板算铰接还是刚接
header
积分
83
帖子
30
#1
2001-12-16 14:56
请教各位大虾,这种连接是什么意思?不连腹板算铰接还是刚接?
pplbb
积分
2005
帖子
466
#2
2001-12-16 17:49
限制转动,不限制水平和垂直运动,是铰接的一种。
header
积分
83
帖子
30
#3
2001-12-16 21:43
您的意思是说这根梁上没有荷载,它的作用只是起到平衡对面那根梁的弯矩?
或者是说这根梁上剪力可以忽略不计?
如果是前者那是否经济?如果是用空间框架计算的结果那建模的时候要事先考虑到这种构造,请问是凭经验还是根据初算的结果调整?
okok
积分
9575
帖子
6096
#4
2001-12-17 10:36
受力应该不是梁的行为了。应该按柱或拉杆对待。其上应无荷载。
分析时,可通过解除端部剪力等方式建模。
端部6个自由度的不同组合,会得到各种复杂的端部形式,铰接和刚接只是两种极端情况,图片中的节点似不能简单的归为铰接或刚接。
微信号:nixnauy
North Steel
积分
507
帖子
284
#5
2001-12-18 07:40
各位高手别猜了,铁定了是个错误的连接。从节点看有以下几点与常规手法向背。
1。翼缘打孔是通常不采用的,尤其是在重钢中。
2。接入柱腹板的梁,其连接板与柱腹板用工地焊(如果没看错)不是正常采用的方式。
3。梁腹连接板4个bolts,也采用双排布置,更无道理。
综上几点,才有此结论
贴图的是位有心人。
okok
积分
9575
帖子
6096
#6
2001-12-19 23:40
和North Steel兄观点不同。
1。翼缘打孔是通常不采用的,尤其是在重钢中。
经常采用,甚至高层。
2,连接板和柱腹板不可能是工地焊。猜测你可能受腐蚀的锈斑误导了。
3,梁截面较小,放不下抗震要求的至少3个螺栓,只能放到2排。
微信号:nixnauy
若愚
积分
474
帖子
160
#7
2001-12-20 00:21
该连接更接近于刚接,类似采用T型钢的刚接做法.
弯矩和剪力均由连接螺栓传递.
这种连接一般用于剪力较小的情况.
请指教.
3d
积分
3175
帖子
1886
#8
2001-12-24 22:47
若愚 wrote:
该连接更接近于刚接,类似采用T型钢的刚接做法.
弯矩和剪力均由连接螺栓传递.
这种连接一般用于剪力较小的情况.
请指教.
基本同意若愚兄观点
在连接设计中腹板连接主要用于抗剪,估计此构件剪力较小,
不过也有腹板与柱翼缘用角焊缝现场连(不常用)
steelMen
积分
7
帖子
5
#9
2001-12-28 12:53
North Steel 说的完全正确,无论是构造还是力学模型这个节点都不成立,首先一点翼缘不该承受剪力,如果这根梁没有剪力哪里来的弯矩,照我说来,这根梁除了使自己立在那,别无他用。使用T型连接件的梁柱连接,必须有腹板连接板。
Donkey
积分
174
帖子
62
#10
2001-12-28 13:37
1)有螺栓连接腹板之梁:此螺栓是不太正确,可仅做安装用,连接板与梁腹板加焊缝;即使高强螺栓加焊,在国外重钢中采用也很多,而国人对安全性特别是抗震普遍认识不足,在结点上斤斤计较,往往得不尚失。
2)无腹板连接之梁:这是杆,不是梁,只承受的是拉压力,不能承担横向力,(或者力很小可不记,即使这样也要局部验算支座强度),或者采取其他措施。本人也有这种作品,但支座经过了特殊设计处理。
望各位大虾指点!
yjj1225
积分
114
帖子
46
#11
2002-1-10 19:03
此节点是北京某住宅工程的实际节点,该工程据说是建设部的试点工程。
个人认为这种节点是可以传递一定的弯矩和剪力。
如能作些试验研究就更好了。
tzpllf
(Tan)
积分
549
帖子
509
#12
2002-1-10 21:18
我认为只有傻才样做:
1.受力不明确!
2.浪费才料!
钢铁
积分
10
帖子
6
#13
2002-1-27 14:59
这照片是我拍的,该梁仅承担隔户墙的自重。
钢铁
积分
10
帖子
6
#14
2002-1-27 15:09
推荐以下设计简介:必须看一下,收获意想不到!!!!
http://www.h200-700.com/lwj.htm
SEPCI
积分
164
帖子
83
#15
2002-1-27 19:25
翼缘相连是刚接的最主要特征,因此该节点是刚性节点。
okok
积分
9575
帖子
6096
#16
2002-1-27 21:03
该节点不能抗剪,构件上有隔户墙自重,应做腹板抗剪连接。
微信号:nixnauy
North Steel
积分
507
帖子
284
#17
2002-1-28 02:48
谁知道哪家设计的?
塞博斯是那的?
全世界独一无二的节点。
peterman722
积分
1099
帖子
381
#18
2002-1-28 18:32
该节点不能抗剪!可以抗弯,但抗弯的前提是节点不能因为受剪破坏而失效。
不能抗剪是没有错的。但如果梁下另有抗剪力的构件,比如支撑什么的,此节点也许还有成立的理由。
wxg
积分
1716
帖子
393
#19
2002-1-28 23:24
好像X-steel中有此类连接方式.
懒虫
积分
1116
帖子
518
#20
2002-2-2 15:56
看具体条件。
严格来说,除了销子连接等个别情况外,一般都不是理想的铰接。
例如只连接腹板,当弯矩小时完全是可以传递弯矩的(除非只用一根螺栓连接),只是其抗弯承载力一般很低。
以上节点如果剪力很大时,不时理想的节点,如果较小的剪力是可以传递的。
传递轴力和水平剪力应该没有问题。
如果梁两端都不传递某方向的水平力,例如都不传递垂直剪力,结构体系不成立,杆位移无限大。
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
lch
积分
118
帖子
48
#21
2002-2-3 12:39
前些天在一本书中看到了对这个节点的介绍和计算方法,具体哪本书一下子想不起来了,好象是日本的做法,介于半刚性和刚性之间,翼缘可承担一些剪力,在剪力较小时可看作刚性连接。
peterman722
积分
1099
帖子
381
#22
2002-2-3 15:58
lch兄说的有道理,图中连接梁与柱的构件类似角钢,据《钢结构设计原理》(陈绍藩pp258),此种属于半刚性连接,可以用在层数不超过10~15的多层框架中。
但是我认为该种连接抗剪能力值得研究。
xu314
积分
268
帖子
138
#23
2002-2-8 12:22
这是四不象.会在接点处引起应力集中.很快会在地震中破坏.
chenhongwen
积分
23
帖子
8
#24
2002-2-9 16:26
难道二个横放的T型牛腿能抵抗梁传来的剪力和弯矩?
taozi9301
积分
18
帖子
8
#25
2002-3-23 22:42
在设计中通常的假定是翼缘承担弯距,腹板承担剪力。如图所示的节点的确不一般。
yxcm_sh
积分
324
帖子
88
#26
2002-3-27 09:12
这种连接方式属于半刚性连接,上下角钢既可以承受部分弯矩,同时又可以承受剪力(在下认为"下角钢"可以与"牛腿"简单的相比较)
lflgz
积分
89
帖子
41
#27
2002-3-31 21:46
我认为该节点设计欠妥
未什么不采用
周永江
积分
82
帖子
25
#28
2002-4-12 22:18
接点处引起应力集中!
hhh
积分
2976
帖子
1601
#29
2002-4-16 11:54
猜测一下设计者的思路.
梁作用:
1,将竖向荷载传给柱 2,减小柱的计算长度
竖向荷载很小,极容易满足.
采用常规刚接做法,节点复杂,制作安装不简明
采用常规铰接做法,即仅用连接板与梁腹板连,对柱的支撑作用不好.
因此采用照片中做法,节点刚度较差,可有一定程度转动,在铰接刚接之间,但更接近刚接.梁上下翼缘位置有柱水平加劲肋相对应,支撑效果好.
jumpman324
积分
61
帖子
32
#30
2002-4-23 08:27
此连接为铰节点,下部角钢受剪力,上部连接是为了梁稳定。见陈富生《高层钢结构设计》一书。
42
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0