中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
主次梁这样连接可行吗?
rxliu6969






积分 284
帖子 164
2003-6-16 16:11    顶部


设计时采用加腋梁,梁加腋部分与柱栓焊连接,变截面处设梁连接节点,但仅与节点板差50mm,就有一道次梁,这样设计行吗?
见图



当别人不如自己时,一定要把别人当人看;当自己不如别人时,一定要把自己当人看。
relan






积分 77
帖子 69
2003-6-22 14:07    顶部


这样连接使得次梁与悬臂短梁接头处受力复杂(弯,剪, 扭),加工昂贵。
  
为何不采用简支连接节点(shear connection), 悬臂短梁靠近端头腹板焊连接板(工厂焊),再与次梁现场栓接。
法师






积分 1805
帖子 567
2003-10-15 17:37    顶部


倒是楼上的说法我不大明白,首帖中的梁不是短梁,只是显示了一部分而已。我看首帖中的做法没什么问题。



妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
镇静钢






积分 21
帖子 10
2003-10-17 12:01    QQ 顶部


首贴中的做法完全可行,次梁连接板与主梁连接螺栓相距有100mm,对次梁的连接螺栓空间应该足够,只是在次梁连接板开孔时孔与主梁腹板留够位置即可;另外一种连接方法就是在柱上设连接板,加腋梁在工厂制作好,现场再与柱栓焊连接。



路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
高原






积分 47
帖子 37
2003-10-23 14:11    顶部


原方案可行,因此处离梁腹板很近,因此垂直方向附近不要设筋板,以防力矩扳手无法工作。
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2013-9-18 22:50    顶部
楼主提出的这个节点做法应该是可行的。建议最好柱两侧钢梁同时,且等高加腋。



顺其自然,随遇而安。
okok






积分 9575
帖子 6096
2013-9-19 18:03    QQ 顶部
加腋弄成变截面梁明显不必要。
wanyeqing2003






积分 6289
帖子 3968
2013-9-19 23:22    顶部
是的。是否需要加腋应有计算决定。
通常情况是不需要加腋处理。



顺其自然,随遇而安。
skyzheng






积分 9
帖子 8
2013-12-5 10:32    顶部
感觉没啥问题,不撞节点板就行
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0