各位大侠:小弟新遇一输煤栈桥工程,用MST2003做好以后,觉无底。我该注意些啥?(初次做)欢迎指点。小弟先谢了!!
zhuminzhang






积分 142
帖子 101
2003-7-13 22:59    顶部


荷载,这是最重要的。
jingye






积分 12
帖子 10
2003-7-14 07:55    顶部


本工程水平距离69米,23米每跨起坡16度。该用什莫支座?
欣宜28






积分 39
帖子 48
2003-7-15 01:42    顶部


固定支座及铰支座均可
因为三跨可以抵消水平力
固定支座可以降低部分含钢量
峒峒






积分 1544
帖子 686
2003-7-15 08:08    QQ 顶部


最好上传附图,或介绍的更详细一些。
你的栈桥是网架形式的吗,坡度多少,与相邻建筑物打算如何处理等。
jingye






积分 12
帖子 10
2003-7-15 09:21    顶部


图纸
zhuminzhang






积分 142
帖子 101
2003-7-15 23:41    顶部


不可用固定支座,一般网架皮带廊,应该一边设固定支做,另一边建模时只设为Z方向固定,X,Y均放松,构造上,那两个Z固定的支座,做成滚动支座,就是在支座底板和过渡板中间夹上两根圆钢,这样主要是防止温差应力。
jingye






积分 12
帖子 10
2003-7-31 17:36    顶部


谢谢各位的支持!
 