游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱脚底板用薄了怎麽办?
SHILEDA
积分
257
帖子
173
#1
2003-7-23 07:21
某厂房(设5t行车一台)钢架边柱柱脚底板设计为25mm厚,现加工成20mm厚,哪位高手有简单易行的解决方法可以弥补?
我心匪石, 不可转也!
峒峒
积分
1544
帖子
686
#2
2003-7-24 18:55
如果强度没问题,在合适的部位增加几块加劲肋可以有一定帮助。
沧海
积分
45
帖子
38
#3
2003-7-25 14:23
同意楼上朋友的说法,根据柱脚底板的计算公式,比较其中几个参数就可以得出相应的解决方法。
好好学
积分
28
帖子
19
#4
2003-7-25 20:00
太简单了!加劲肋能减小板计算区域