某厂房(设5t行车一台)钢架边柱柱脚底板设计为25mm厚,现加工成20mm厚,哪位高手有简单易行的解决方法可以弥补?



我心匪石, 不可转也!
峒峒






积分 1544
帖子 686
2003-7-24 18:55    QQ 顶部


如果强度没问题,在合适的部位增加几块加劲肋可以有一定帮助。
沧海






积分 45
帖子 38
2003-7-25 14:23    顶部


同意楼上朋友的说法,根据柱脚底板的计算公式,比较其中几个参数就可以得出相应的解决方法。
好好学






积分 28
帖子 19
2003-7-25 20:00    顶部


太简单了!加劲肋能减小板计算区域
 