网架支座的问题?
现代钢构
积分
110
帖子
74
#1
2001-11-16 14:59
在网架设计中弹性支座和固定支座有何不同?-1 -1 0可靠吗?
lidaolin
积分
185
帖子
70
#2
2001-11-17 11:44
加橡胶垫没有问题!
SuperBGK.Li
积分
59
帖子
56
#3
2001-11-18 16:52
弹性支座是为了释放温度应力
现代钢构
积分
110
帖子
74
#4
2001-11-20 10:24
但实际施工中只不过加一过度板,在X和Y方向为何取-1,-1?我是新手请解释。
Eric_yzj
积分
37
帖子
15
#5
2001-11-20 22:42
这主要关系到支座处的变形问题吧,减小因支座嵌因而产生的结构附加应力
zjfcumt
积分
217
帖子
173
#6
2001-12-19 14:57
固定支座作出的网架比弹性支座作出的网架含钢量要稍低一点。不过在设计过程中要慎重,设计时选取的支座条件,在做支座时要尽量满足你假设的条件!
hanweisteel
积分
58
帖子
32
#7
2001-12-28 20:41
固定支座作出的网架比弹性支座作出的网架支座反力要大。一般独立柱上做网架支座常假定为弹性支座,弹性刚度可计算求出。
0991DaiXQ
积分
43
帖子
19
#8
2002-1-10 00:41
对于弹性支座,弹性系数取多少范围比较合适?
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#9
2002-1-11 16:37
0991DaiXQ wrote:
对于弹性支座,弹性系数取多少范围比较合适?
老兄,根据独立柱的刚度来算出,结果是唯一的
wildly
积分
1158
帖子
344
#10
2002-1-14 22:53
见规范:
http://bbs.okok.org//ut/attach/18543-jgj7-91.rar
我来泡分
积分
94
帖子
62
#11
2002-1-20 23:24
是呀,网架设计问题总是在支座假定上,总之要同实际情况相符。
吉祥
积分
127
帖子
52
#12
2002-1-22 14:26
我下载的WILDLY兄的.RAR文件,不知需要用什么程序打开,弹簧刚度的计算在哪本规范上有,请指明//多谢了.:I
lichong
积分
8
帖子
6
#13
2002-1-27 16:56
对于弹性支座,需要在弹性刚度前输入正负号吗?我将支座跟下面的格构钢柱焊接,计算出柱顶在X和Y方向单位力作用下的位移量,从而得到支座的弹性刚度,是这样考虑吗? 我把Z方向定义为固定了.
另外用SFCAD2000计算出来的杆件下料长度没什么问题吧?????
我来泡分
积分
94
帖子
62
#14
2002-1-27 22:41
我将支座跟下面的格构钢柱焊接,计算出柱顶在X和Y方向单位力作用下的位移量,从而得到支座的弹性刚度,是这样考虑吗?
如果是独立柱是这样的,但如果不是的话要考虑整体刚度。当然网架规模大的话,水平力会很大的哟,下部结构会失效。~~~ 加橡胶垫吧。
另外用SFCAD2000计算出来的杆件下料长度没什么问题吧?
要看你的封板规格啦。~~~
gdadi
积分
79
帖子
55
#15
2002-2-11 10:33
请问作为一个影剧院观众厅的顶,下部是混凝土排架柱,上部为周边支撑的30X32米网架,计算排架柱时网架作为平面无限刚,那么网架支座该怎设定,如果是弹性时,SFCAD2000里的刚度值怎样取定?
pjj001
积分
15
帖子
17
#16
2002-2-11 18:32
wildly wrote:
见规范:
http://bbs.okok.org//ut/attach/18543-jgj7-91.rar
能否将完整的规范放上?
hare
积分
1030
帖子
687
#17
2002-2-12 15:00
gdadi wrote:
请问作为一个影剧院观众厅的顶,下部是混凝土排架柱,上部为周边支撑的30X32米网架,计算排架柱时网架作为平面无限刚,那么网架支座该怎设定,如果是弹性时,SFCAD2000里的刚度值怎样取定?
排架柱+网架,最好整体建模。
分开分析,网架支座的弹簧刚度:在柱顶获得单位位移时,所施加的柱顶水平力。
xb
积分
44
帖子
30
#18
2002-3-3 01:53
对于弹性支座,弹簧刚度可按规程JGJ7-91中的公式Kc=3Ec*Ic/Hc^3计算,
Ec为柱子材料弹性模量,Ic为柱子截面惯性矩,Hc为柱子高度。(仅为悬臂柱情况)