40m直径单层球壳网架设计
zanyuhong
积分
8
帖子
6
#1
2003-7-23 17:00
40m直径半个单层球壳网架设计,网架落地部分周边支座,直径40m.那位老哥给个建议,有无类似设计实列供参考。
沧海
积分
45
帖子
38
#2
2003-7-23 18:06
我做过,请联系。
kfhhwj
积分
143
帖子
67
#3
2003-7-24 10:05
直径40米以上建议用双层球壳结构。用单壳一定要注意稳定性,安装工艺要作好,控制挠度。
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#4
2003-7-28 10:58
建议网壳周边设2、3圈双层网壳,提高结构稳定性。
linhaili
积分
11
帖子
8
#5
2003-8-7 16:13
国内现在有跨度80米的单层球网壳在招标,并且是整体供货,见图形,如感兴趣,可联系。
duanzr
积分
126
帖子
60
#6
2003-8-8 08:13
支座X,Y方向提供约束的砼的刚度要和计算模型一致,否则容易出问题。
若是半圆形则不存在这个问题。
qianhl
积分
26
帖子
23
#7
2003-8-14 11:02
单层球面网壳的稳定性研究是我的课题,单层球面网壳是缺陷敏感性结构,计算时一定要,考虑结构的初始缺陷。否则计算结果大相径庭,但是现在还无法模拟结构的实际初始缺陷,静力计算一般取跨度的1/300,缺陷模式按静力屈曲模态,其力大约位无缺限模型的1/2.
同时我想请教一个问题,一般象40米跨度的网壳,实际加工,安装的误差能有多大,能做到规范规定的要求吗?
xztywj
积分
50
帖子
53
#8
2003-8-15 14:34
高度应大于直径的1/3,底圈必须全设为支座,荷载放大5倍考虑
slz
积分
20
帖子
18
#9
2003-8-20 13:49
请问你的图上设计方案每M2需要多少钢材?
slz
积分
20
帖子
18
#10
2003-8-22 22:28
单层网壳是不是可以省不少的钢材啊?跨度50*50的网壳中间要支柱吗?
zjfcumt
积分
217
帖子
173
#11
2003-9-1 19:04
《网壳结构技术规程》中第3.0.5条:单层网壳应采用刚接节点,双层网壳可采用铰接节点。这一条如何理解?用螺栓球节点还合适吗?哪位大侠给解释一下!
山东东营
hare
积分
1030
帖子
687
#12
2003-9-15 01:39
zjfcumt wrote:
《网壳结构技术规程》中第3.0.5条:单层网壳应采用刚接节点,双层网壳可采用铰接节点。这一条如何理解?用螺栓球节点还合适吗?
单层网壳若采用铰接,几何可变(法向)。
双层网壳即使节点采用铰接,通常也是超静定的。采用刚接制造复杂,造价高。
常规而言,焊接空心球是刚接点,螺栓球是铰接点。但工程上什么都不能绝对。
双层网架(或网壳)若采用焊接空心球节点,也可以按铰接来分析。因为节点弯距小。
而单层网架,若跨度较小,10米以内吧,也可采用螺栓球节点,主要考虑螺栓球节点也可承受少量弯距。此时套筒、螺栓应偏大选择,以保证较大的接触面以承受少量弯距。同济在这方面做了一些研究。
wangbaihua
积分
55
帖子
46
#13
2003-9-16 10:28
我们公司做过一个直径20m的单层球壳网架,屋面是铝塑板,采用的是螺栓球,也没有刻意的加大螺栓和套筒,照样可行。此网架已经做了一年多了,还没有出现什么问题。所以我对网架规范3.0.5条也有一定的疑惑,不知具体该如何理解?请各位老师指教!
coolzhb
积分
115
帖子
74
#14
2003-9-17 09:38
40m单层网架,几何非线性需要考虑了,节点要刚接!
76XP
积分
19
帖子
20
#15
2003-9-17 13:03
检查一下多提意见
wangbaihua
积分
55
帖子
46
#16
2003-9-17 16:44
这是我们公司20m直径的单层螺栓球网架,请给位老师、前辈指教指教,因为该网架是我同事设计的 我只是知道有这么回事 具体问题我也不是很详细 只是知道到现在还没有出什么问题。至于隐患问题还请给位给点意见,看能不能防患于未燃
zxtl
积分
33
帖子
34
#17
2003-10-10 16:38
《网壳结构技术规程》中第3.0.5条:单层网壳应采用刚接节点,双层网壳可采用铰接节点。这一条如何理解?用螺栓球节点还合适吗?
施工中如何实现?不都是焊接吗?
小黑马
积分
122
帖子
83
#18
2003-10-30 13:03
单层用铰接整个体系几何可变。
haiweizi
积分
156
帖子
112
#19
2004-6-11 08:31
楼上的兄台,你说的这种方案我做过,不过面积没有你这么大,我采用的正放四角锥网架,加单层联方型球面网壳,屋面为6+6安全夹胶玻璃。
鉴于肋环型实用于中、小跨度,而你的方案为30米,刚好在中跨这个范围,我见意你采用联方型,这样不仅造型美观,而且结构还较稳定!(有事走,8)