高强螺栓不够
沉稳






积分 324
帖子 211
2003-9-3 20:41    QQ 顶部


我单位一工程原来16M27被翻样的做成16M20高强螺栓,计算通不过,现在设计院要求合缝板四面围焊,焊缝高度要求20mm,总感觉不妥,不知各位兄弟有什么高见
hare






积分 1030
帖子 687
2003-9-4 00:16    顶部


M20的抗剪能力只有M27的一半,增加围焊是应该的。
20mm不容易焊,但有何不妥?
bxz






积分 136
帖子 85
2003-9-4 08:05    顶部


栓焊并用,在加固改造工程中是可以的。合缝板四面围焊是可行的,焊缝高度要按计算确定,需要多少就焊多少。笼统要求焊缝高度20mm,有点勉强。另外加焊时,由于温度对高强螺栓强度的影响要加以考虑。
 