游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱脚铰接门式刚架,柱脚锚筋计算过大是否正常?
linda_2003
积分
4
帖子
3
#1
2003-8-18 19:12
四跨单层门式刚架(16+20+20+16)*8,柱脚铰接,采用SSDD计算出现柱脚锚栓计算不够。(M24)是否正常?甚么原因造成?采用STS计算为构造。
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#2
2003-8-18 20:37
应该足够了。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
linda_2003
积分
4
帖子
3
#3
2003-8-18 22:06
柱脚铰接时,该柱锚栓计算怎么算?
米米
积分
265
帖子
224
#4
2003-8-19 15:17
我认为锚栓应根据柱脚剪力计算,埋入深度按构造
vesa
积分
288
帖子
87
#5
2003-8-19 15:38
1.锚栓是抗拔构件,中国规范规定锚栓计算不考虑抗剪,柱脚底部的剪力由柱脚底板及其下部的混凝土(一般是后浇层)之间的摩擦力来抵抗。
2.铰接柱脚的锚栓仅作为安装固定件,其直径可根据与柱脚底板相协调的原则确定,一般取构造即可(24~42mm)。
宁静致远
dj-9
积分
195
帖子
121
#6
2003-8-19 16:43
我认为铰接门式刚架柱脚锚筋计算应分两种情况,设有柱间支撑的柱脚锚筋应考虑纵向风荷载作用下的抗拉承载力计算,未设有柱间支撑的柱脚锚筋不需要计算,直接按构造要求选择锚筋规格。对第二种情况锚筋只起安装固定作用,CECS102统一规定锚筋直径不小于M24,应该是偏于保守,对于小跨度门式刚架,应该还可以选择更小直径的锚筋。20M跨度8M柱距的门式刚架如果风压比较大的话,M24锚筋不一定满足承载力要求。
mq561
积分
49
帖子
29
#7
2003-8-23 01:11
因为02规范主张锚栓宜作抗拉构件,抵抗风吸力,sts中的锚栓是不考虑其抗剪的,所以你另须设置抗剪件,常用的就是角钢类行的块体抗剪件。
HKCMLL
积分
320
帖子
270
#8
2003-8-23 11:46
锚栓是抗拔构件,不考虑抗剪,柱脚底部的剪力由柱脚底板及其下部的混凝土之间的摩擦力来抵抗或另须设置抗剪件,一般取构造即可。
bxz
积分
136
帖子
85
#9
2003-9-2 18:58
一般情况下,按构造取用。如厂房上拔风力很大,按上拔力计算。
sunbow
积分
126
帖子
82
#10
2003-9-4 09:21
新规范将锚栓抗拔设计和施工列为了强制性条文!!!
锚栓的抗拔计算改怎样计算?
wygcs
积分
45
帖子
26
#11
2003-9-4 14:45
应该没问题了!你翻下生成图里的计算书里,常规计算书里面螺栓这块很富余的!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0