探讨网架规范中的跨高比
木瓜
积分
251
帖子
253
#1
2003-9-6 13:56
规范中说网架厚度(高度)通常为短向跨度的1/10~14,小弟在做
加油站网架时不知如何取指?
是以网架的短向跨度取,还是最大柱距?
wolfer555
积分
198
帖子
184
#2
2003-9-6 20:36
应该是最大柱距!
正方形的话,柱距取L,则两边悬挑取L/3!
加油站的网架一般取1.2m左右就够了!
个人之见!仅供参考!
欣宜28
积分
39
帖子
48
#3
2003-9-7 00:52
简单
分好网格,根据含钢量结合报价及立檐高度高度确定
木瓜
积分
251
帖子
253
#4
2003-9-8 11:02
楼上二位说的很有道理,小弟不才,对欣宜28 先生所说的理解的不太明白。
小弟在此谢过!
orange2000
积分
69
帖子
77
#5
2003-9-8 14:51
看跨度多大了,对于中小跨度的网架高度最好按角度取,45~60规范规定的。
haiweizi
积分
156
帖子
112
#6
2003-9-10 11:45
网格数应该按短边的1/10~14来取。
但是作为网架短边和网架短跨。小弟也不是很明白,主要是因为下面这个工程:
小弟也做过一个小的加油站,边长是25mX20m,但是柱距短向跨度只有6m,前挑10m,由于施工原因最后的挠度值有32mm(加油站前挑下垂),于是监理就说这个网架挠度值超标(他坚持认为是:6000/250),在施工资料上就是不签字。当时公司找了很多资料,包括找原设计单位,也没有足够的证据来说明该工程的挠度应该按20000/250。
网架规范当中也明确了网架挠度应该是:L2/250。但是如果网架如下图进行支撑,又该怎么去求这个挠度值呢?
不知其他的兄弟有没有说清这个问题的详细资料呢?
木瓜
积分
251
帖子
253
#7
2003-9-11 11:22
周边支撑,取短向;
多点支撑,取长向。
上述说法,不知楼主是否知道其出处?
haiweizi
积分
156
帖子
112
#8
2003-9-18 12:35
其实现在主要的还是要找一个让人信服的证据,来解释,来说明挠度检测这个让人头痛的问题。毕竟,我们设计、施工单位所说的不能足够应付刁钻监理的责难。主要的,希望还是能提供明确的技术资料!!!如果只是“木瓜”兄所提到的,真的不能让他人信服,希望“木瓜”兄能够帮忙提供一下文件或资料名。在此,小弟先行谢过!!