游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
平板式刚接柱脚是否可用
weisky
积分
4
帖子
3
#1
2003-9-11 11:00
在设有吊车或者多层的钢结构中,柱脚采用平板式是否可行?我曾请教过一位老设计师(有30多年的钢结构设计经验),他一直坚持认为平板式的柱脚不能按刚接考虑。
flywalker
积分
2096
帖子
1046
#2
2003-9-11 20:30
如果平板式刚接柱脚不能按刚接柱脚考虑是绝对的话,那么平板式的绞接柱脚就不能按铰接考虑了。所以说,能不能按刚接考虑还得看结构的形式、荷载情况,如果是一般的轻钢结构,使用平板的刚接柱脚完全能够满足刚接的要求。如果结构形式超出了轻钢的范围,那么柱脚的刚度可能无法有限的传递柱底力,此时考虑用带靴梁这种刚度好的柱脚形式完全有必要的。刚度好的东西也是费钢的东西,不要让人觉得杀鸡用牛刀就行了。
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
hai
积分
2414
帖子
1655
#3
2003-9-12 08:40
在门式刚架规范P98中考虑了铰接和刚接柱脚和计算模型和差别,铰接计算长度X0.85,刚接X1.2
lx-mlm
积分
336
帖子
188
#4
2003-9-15 16:41
只要计算通过则没有问题,所以认为是刚接也没有问题。
我就见过及做过多个30~40米高的采用平板式刚接柱脚的高层钢结构。
只是这种柱脚的承载能力比带靴梁的要小。但满足要求即可。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]