关于锚栓问题  
  
规范上只能查到Q235和Q345钢材可作锚栓,请问如果用45#作锚栓(锚板不焊接),材料抗拉设计值和锚固长度怎样取,欢迎赐教。   
  
作者: wfcwb  时间:2001-06-25.12:22:15 来源:山东   
  
=====
  
45号钢经过热处理, 延性不好.不宜用于锚栓用途.  
  
不妥之处请指正,谢.  
  
作者: okokorg http://www.okok.org 时间:2001-06-25.18:12:19 来源:上海   
  
=====
  
45#钢的抗拉强度设计值为365n/mm2.  
锚固长度:单位长度提供的锚固力和锚栓钢号关系不大,  
故可参考Q235或Q345进行计算.  
计算出的锚固长度太大, 不方便施工, 可考虑用锚板(不焊).  
  
我不赞成使用45#钢做锚栓.  
  
作者: okokorg http://www.okok.org 时间:2001-06-26.11:03:40 来源:上海   
  
=====  
  
请问:  
45#抗拉强度设计值为365n/mm2是否为45#作为锚栓时的取值?  
很早前我在一本书上看到一种换算办法:好像时材料抗拉强度的0.38倍。当时没在意,现在又找不到拉,我也不敢相信,因此,特请教。  
  
不是我特意要用45#作锚栓,有时Q345强度达不到或排列空间不允许该怎么办?  
能否帮我找到共合理的解决办法?多谢   
   
作者: wfcwb  时间:2001-06-26.12:56:16 来源:山东   
  
=====
  
抗拉强度设计值的来历:  
抗拉强度*屈强比=屈服强度,  
屈服强度/材料分项系数=强度设计值.  
  
365n/mm2已经是设计值.  
  
45#钢可能是8.8级的高强螺栓, 材料强度离散性大, 加工工艺复杂.  
  
***  
  
一般不会出现强度不足或排列空间不够这种情况. 我认为是你的断面选择有问题.  
  
作者: steelboy http://www.okok.org 时间:2001-06-26.13:37:52 来源:上海



微信号:nixnauy
cdkhp






积分 42
帖子 14
2001-8-28 22:03    顶部


是抗剪不够?还是抗拉不够?
我觉得更重要的是锚固长度,和连接板的局部强度
锚栓的承载力在钢结构设计手册上有现成的表可查,也可以借鉴预埋件锚固筋承载力的计算方法
一点想法,欢迎指正、交流
罗罗






积分 2192
帖子 590
2001-8-29 17:52    QQ ICQ 状态 顶部


1 高强螺栓可以做成永久螺栓的形式吗?
  
2 焊缝高度hf若取很大(如计算结果的两倍),有何影响?
okok






积分 9571
帖子 6095
2001-8-30 12:53    QQ 顶部


罗罗 wrote:
1 高强螺栓可以做成永久螺栓的形式吗?
  
2 焊缝高度hf若取很大(如计算结果的两倍),有何影响?

除了安装螺栓(一般是普通螺栓)外,都是永久螺栓。高强螺栓当然(可以)是永久螺栓。
  
不要随意加大焊缝。焊接过程终归影响主材的性能。 较大的焊接残余变形会减小构件的刚度。
焊脚尺寸如你加大到2倍是不正常的,但若未超过规范之最大焊脚尺寸限值,则不一定会受到指责。



微信号:nixnauy
wfcwb






积分 1140
帖子 322
2001-9-19 13:10    顶部


我说的强度不够,是指抗拉强度不够!
okok






积分 9571
帖子 6095
2001-9-19 14:31    QQ 顶部


怎么会不够?  
增加直径或数量,布置不下可以适当加大柱脚底板。



微信号:nixnauy
ypbest






积分 112
帖子 49
2002-1-6 00:48    顶部


我也遇到相同问题,45号钢作为锚栓时的抗拉强度设计值该取多少?如果按有的人所讲按16Mn取,我觉得是不正确的,如果是这样我就采用16Mn拉,还用45号钢做什么?
cogitation






积分 142
帖子 54
2002-1-6 01:27    顶部


我的实际经验,30的地脚螺栓,施工方错误的使用了45号钢,工人在焊接时在螺栓上打火,结果在调柱底标高时将螺栓拉崩2根,建议还是不要用的好。
ypbest






积分 112
帖子 49
2002-1-6 21:29    顶部


对于45号钢作为锚栓时的抗拉强度设计值到底应该取多少,看来还没有一个统一的意见。
zerol88






积分 35
帖子 34
2004-2-23 17:38    顶部


虽然45号钢材的抗拉强度比较大,但是只能考虑抗拉强度<300N/MM2
leebb






积分 44
帖子 38
2004-4-23 13:54    顶部


45#钢可以用做锚栓,其强度可以按350N/mm2 计算,因45#含碳量较高,其焊接性能较差,建议在顶端与基础底板铆固即可。其铆固长度跟本身强度关系不大,主要是考虑其与混凝土的握着强度。建议仍然按照25-30d选取。
wallman






积分 794
帖子 321
2004-4-27 13:59    顶部


看一张高强度钢材的锚栓破坏形式照片。
  
这是一组试件中的一个,其所受拉力远远未达到锚栓的抗拉强度,就发生了脆性破坏。图中可以看出断口平齐,没有任何颈缩现象,呈现明显的脆性破坏特征。
  
因此建议在实际结构中尽量避免使用没有屈服点的钢材,锚栓应该具有一定的塑性变形能力,优先使用Q235、Q345,钢材标号再高的锚栓应谨慎使用。
wallman






积分 794
帖子 321
2004-4-27 14:00    顶部


照片
diamorphine






积分 61
帖子 43
2004-6-3 12:26    QQ 顶部


请教OKOK――
我见过一份图纸,在钢梁与牛腿顶面埋件连接的锚栓上注写:预埋10.9级M20高强螺栓。不知道是什么意思?
lanf






积分 84
帖子 56
2004-6-12 12:52    QQ 顶部


锚栓计算时可以按砼规范中的钢筋锚固长度计算方法计算,但其中的锚栓的fy应该取为钢筋的抗拉强度fy=140n/mm2,而不是fy=210n/mm2(采用Q235时)。
此点依据可以查建设部标准定额司编的《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)辅导教材》第203页解释为:为避免锚栓的弹性伸长过大而影响柱脚的刚接性能,《钢结构设计规范》(GB50017)规定的锚栓抗拉强度设计值仅相当于一般受拉杆件的0.7倍。
不知道此理解是否正确,请指教,谢!



在生活和工作中解答平衡和协调方程
doubt






积分 530
帖子 428
2004-6-23 12:58    顶部


在《钢结构设计手册》中可查的锚栓仅限于基础砼预埋,若是在柱子里,砼标号一般在C30~C40,再用长度上就有点浪费甚至与梁底筋相碰,而且,柱脚处梁柱钢筋密布,锚栓直径也不能太大,应该如何设计呢?请教okok兄
yyc5795y






积分 778
帖子 482
2004-6-27 16:32    顶部


1、《钢结构规范》规定锚栓一般不用于抗剪,不知出于何种考虑或是否对节点有何特殊要求?安全的角度还是其它?
2、当上部结构与予埋板焊接,且予埋板与锚栓Q345采用塞焊(并加设螺帽)时,且要求塞焊缝强度不低于一级钢筋的极限抗拉强度,是否可以认为锚栓可以抗剪,并套用《混凝土规范》预埋件钢筋公式,只不过Fy=180N/mm2(Q345抗拉强度)。
3、理由是:1).此时螺帽只不过是一种附加安全措施,塞焊已经满足强度要求。锚栓受力状态、构造与锚筋(一、二级钢筋)类似,不可能产生滑移(锚栓与孔)。
                 2).从材质上说:既然Q235,Q345的角钢、工字钢可以用于抗剪,为何Q345的锚栓不能用于抗剪,只不过是形状(锚栓为圆形)及叫法(角钢、锚栓)不同。难道是采用Q345的锚栓与采用Q345的角钢、工字钢的材料性质有何不同?或加工时,材料性质发生了变化?
                 3).当采用Q235的角钢计算预埋件时,fy可以取215n/mm2。
那么当采用Q345的锚栓套用预埋件公式,fy只取180N/mm2,还可以不安全吗?
4、请大家讨论
yyc5795y






积分 778
帖子 482
2004-6-29 23:08    顶部


1.今天与一大学钢结构专家(教授)请教了一下锚栓问题,该专家认为:
  1).当上部结构与予埋板焊接,且予埋板与锚栓Q345采用塞焊(并加设螺帽)时,可以套用《混凝土规范》预埋件钢筋公式。  
  2).《混凝土规范》预埋件钢筋公式规定剪力板不宜超过总剪力V的1/3,其他由锚筋抵抗;而《钢结构规范》规定总剪力V全部由剪力板抵抗。两者间相互有点冲突,是规范考虑出发点不同。不同处不明.不过,只要符合任一种规范即可.
2.《钢结构规范》规定总剪力V全部由剪力板抵抗,请问何处有明确计算
方法.
3.另给号外,某一体育场遇风,罩顶掀去****平方米,部分锚栓剪断,结论:天灾!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
myorinkan






积分 510
帖子 194
2006-3-12 15:19    顶部


建议不要用45号钢作锚栓。45号钢属中碳钢,强度虽然高,但是强屈比和伸长率性能很差。
《高钢规程》规定强屈比不应小于1.2,对于抗震的高层建筑,钢材伸长率应大于20%。
《钢规》规定,锚栓可采用Q235或Q345。同时在3.3.3节中,强调:(粗黑体字)承重结构采用的钢材应具有抗拉强度,伸长率,屈服强度的合格保证。

日本规定的锚栓钢材的屈强比不大于0.8(折算为强屈比,为1/0.8=1.25)。

目的是,锚栓断裂前,有足够的塑性变形能力,来吸收地震能量。日本的耐震设计,对于承受弯矩的外露式柱脚,特别要求锚栓的伸长性能。
 