游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#1
2001-12-29 19:22
最近在工地发现钢结构公司拿来的埋件与设计不符,设计锚筋与垫板连接为钻坡口塞焊,现场未留坡口未焊透,钢结构公司提出增加角焊缝,但设计院不肯,要求绝对的等强连接,各位大虾有何高见;另外锚筋与垫板连接是否可以采用电渣压力焊
wildly
积分
1158
帖子
344
#2
2001-12-30 22:33
一定要等强焊,这个钱不能省。
hanweisteel
积分
58
帖子
32
#3
2002-1-6 03:19
锚筋与垫板连接不适合采用电渣压力焊
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#4
2002-1-7 20:52
后来钢结构公司做了一个抗拔实验均为锚栓拉断,是否可判为合格,另外锚筋与垫板连接是否可以采用高频对焊,
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#5
2002-1-7 21:03
柱顶钢筋密集还要锚固,网架预埋件是否可由柱主筋与预埋开孔铁板现场塞焊组成
hanweisteel
积分
58
帖子
32
#6
2002-1-8 11:07
我认为网架预埋是由柱主筋与预埋开孔铁板塞焊组成可以,但恐怕现场施工有些麻烦,不太适合.
SEPCI
积分
164
帖子
83
#7
2002-1-27 21:07
要看支座处的荷载和锚筋的直径。