求砖墙里预埋件节点(连接钢梁用)
hndkwze
积分
365
帖子
196
#1
2003-8-25 10:11
钢梁一头和钢柱相连,另一头和老厂房砖墙相连,请教一下在老厂房砖墙里埋预埋件,可靠吗?按铰接还是刚接计算?有什么注意事项没有?(能上传一个预埋件节点最好)
vesa
积分
288
帖子
87
#2
2003-8-26 16:09
按铰接算,附件供参考。
宁静致远
wzb98303
积分
289
帖子
206
#3
2003-8-29 20:13
可以用膨胀螺栓固定埋件,属铰接,膨胀螺栓选用慧鱼牌,慧鱼简介中有关于砖墙内打膨胀螺栓的计算,我们公司属于钢结构有限公司,作了不少旧厂房改造工程,都用膨胀螺栓连接,效果很好,但应注意砖墙的厚度及强度,还要进行膨胀螺栓的抗剪计算
awei5520541
积分
32
帖子
19
#4
2003-8-31 14:38
可以采用砖墙两侧夹钢板,用长螺杆螺栓相连接,上紧螺栓,这样好象比膨胀螺栓来的塌实。要计算一下螺栓的大小与数量,不过最主要的还是要算一算“那个老墙”受不受的了?实在不行就立个钢柱吧!
X.ZEALER
积分
201
帖子
181
#5
2003-9-12 12:20
老大们,
我以前是做幕墙的,
砖墙上用膨胀栓和化学栓均是不允许的,
对穿螺栓勉强可行,
原则上砖墙上不应有埋板,
主要是砖墙的强度不够
我想可以参考
"我可是个好人拉"-------------<食神>唐牛
木头
积分
195
帖子
81
#6
2003-9-17 16:33
首先肯定是铰接,首先要检测支承墙是否同新设计的建(构)筑物使用年限相符,如果允许的话,墙上开洞做成铰接属常见做法,砖墙上预埋同直接开洞没有本质区别,但抗震区这种做法要慎重,一般不采取。实际上楼梯梁的做法就是如此,预埋件没必要,实际上与不会起作用,注意新加建筑侧移刚度由柱承受。
hai
积分
2414
帖子
1655
#7
2003-9-17 18:15
建议与老厂房连接采用墙上开洞,梁插入的方法,安全可靠
huangjunhai
积分
415
帖子
366
#8
2003-10-21 09:51
这要看老墙如何了,会有很大不同
1:有砼柱最好,绑上条牛腿完事
2:无砼柱,应有砖柱,锚栓穿透,内侧设板,外与梁头铰接
3:以上都没有,则树钢管支撑,间或用锚栓与墙固定,加角铁水平支撑,圆钢斜拉
出东海,落西山,愁也一天,喜也一天。