39m的平板网架应该用什么支座
yueric






积分 61
帖子 44
2003-9-20 14:25    顶部


橡胶支座是不是很贵的啊
kfhhwj






积分 143
帖子 67
2003-9-20 20:59    QQ 顶部


跨度39m的话应该采用橡胶支座,橡胶板并不贵,一块 260X260mm,50mm厚的大约也就是200元左右。你工程做好就看到了,橡胶支座可以很有效的释放变形的。
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-13 22:07    顶部


不一定要用橡胶支座,那要看你网架的形状,如果是平板的,水平力很小,没必要用橡胶支座,橡胶支座应该没有楼上所说的那样便宜吧,橡胶支座是可以很有效的释放变形,但在变形允许的情况下,尽量不选择橡胶支座。



有心就好,身体力行
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2003-10-18 20:42    QQ 顶部


二楼说的差不多,徐州橡胶垫板报价是 0.06元/cm3,厚度及孔按工程设计。
sock






积分 264
帖子 234
2003-10-19 11:39    QQ 顶部


用铰接在小跨里面的形式更好,应为水平力较小!!
zxc_post






积分 144
帖子 111
2003-10-19 12:19    顶部


这种平板网架的水平反力应该很小的。我的建议可以在支座垫板上开椭圆孔。这样就可以释放支座在水平方向的约束。如果很大的话,建议采用新的支座类型,我曾看到一个弧型网架支座在支座垫板和锚板中间用了一层塑料材料外加椭圆孔的办法。效果很好!
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-19 13:59    顶部


释放水平约束换来的结果是用钢量增加,你可以分别建模试试,39米的跨度并不算大,衡量一下经济问题。我们做过42米的跨度,结构起坡,双坡6%,按Z向固定,X、Y向弹性设支座,计算后支座位移最大者为27MM,和支座下混凝土柱最大位移基本一致(混凝土柱高24米)