中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
混凝土柱与钢柱如何连接?
jgaoqiu






积分 6
帖子 6
2003-9-11 21:29    顶部


有一工程在82m高的混凝土楼顶上安装一10m钢结构装饰,经本人设计后,钢柱的截面为H300X300X8X12,但混凝土柱的截面只有250X250。
请问这种情况下钢柱与混凝土的连接该怎么解决?望赐教!
1390988






积分 139
帖子 133
2003-9-21 01:47    顶部


我也存在这个问题,希望各位能提供意见,
peterman722






积分 1099
帖子 381
2003-9-21 10:08    顶部


1,可能将柱脚设计为铰接柱脚对连接处理有利一些,因为刚结柱脚对连接的刚度和强度要求要高的多;
2,可以将柱头加大,类似无粱楼盖的柱帽,柱帽的大小和高度考虑满足柱脚锚栓的埋设,包括锚固深度的要求。
zerol88






积分 35
帖子 34
2004-2-23 16:35    顶部


” 1,可能将柱脚设计为铰接柱脚对连接处理有利一些,因为刚结柱脚对连接的刚度和强度要求要高的多;“
这个会使柱顶位移增大很多,铰接后位移小的可以考虑  
"2,可以将柱头加大,类似无粱楼盖的柱帽,柱帽的大小和高度考虑满足柱脚锚栓的埋设,包括锚固深度的要求。"
这种做法的话,对柱有什么不利影响没?  
  
 