中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支座埋件的锚筋与垫板连接的焊缝问题
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2001-12-29 19:22    顶部


最近在工地发现钢结构公司拿来的埋件与设计不符,设计锚筋与垫板连接为钻坡口塞焊,现场未留坡口未焊透,钢结构公司提出增加角焊缝,但设计院不肯,要求绝对的等强连接,各位大虾有何高见;另外锚筋与垫板连接是否可以采用电渣压力焊
wildly






积分 1158
帖子 344
2001-12-30 22:33    QQ 顶部


一定要等强焊,这个钱不能省。
hanweisteel






积分 58
帖子 32
2002-1-6 03:19    QQ 顶部


锚筋与垫板连接不适合采用电渣压力焊
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2002-1-7 20:52    顶部


后来钢结构公司做了一个抗拔实验均为锚栓拉断,是否可判为合格,另外锚筋与垫板连接是否可以采用高频对焊,
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2002-1-7 21:03    顶部


柱顶钢筋密集还要锚固,网架预埋件是否可由柱主筋与预埋开孔铁板现场塞焊组成
hanweisteel






积分 58
帖子 32
2002-1-8 11:07    QQ 顶部


我认为网架预埋是由柱主筋与预埋开孔铁板塞焊组成可以,但恐怕现场施工有些麻烦,不太适合.
SEPCI






积分 164
帖子 83
2002-1-27 21:07    顶部


要看支座处的荷载和锚筋的直径。
 