焊接组合梁腹板厚做到20,合不合理?
tany
积分
478
帖子
484
#1
2003-10-10 12:01
建筑限制梁高度,而柱截面又限制了梁的宽度,跨度又大33m,腹板厚度做到了20mm,这样的结构合不合理?一般的结构翼缘厚度与腹板厚度相差多少才合理?我现在的翼缘厚度是26mm,怎样优化才合理?万望各路高手多多指点!
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#2
2003-10-15 13:36
请你参考钢结构规范里面的有关焊接组合梁腹板高厚比,翼缘宽厚比的限值,里面有具体要求,我就不在这说明了,当然具体情况具体分析,关键是明白,翼缘厚度增加能增加平面外稳定,腹板厚度增加能提高抗剪承载力及翼缘和腹板交接处的局部稳定。
你的截面高宽限制多少,发上来大家帮你参考。
有心就好,身体力行
tany
积分
478
帖子
484
#3
2003-10-15 20:42
建筑限高600,平面如图。请各位多多指点。
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#4
2003-10-15 23:09
两道梁之间的布置是什么,装饰?屋面?有没有次梁?33米的跨度,限制600的梁高,建筑设计的那个是不是......
看图,梁柱不能做成刚接,这个太困难了,如果平面外可设次梁,建议用格构梁试试。
我们有次也是做了类似的,28米跨度,两端各悬挑4米,也用到了900的截面,你这个情况太苛刻了,很抱歉,我帮不上什么忙了。
有心就好,身体力行