游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
主次梁这样连接可行吗?
rxliu6969
积分
284
帖子
164
#1
2003-6-16 16:11
设计时采用加腋梁,梁加腋部分与柱栓焊连接,变截面处设梁连接节点,但仅与节点板差50mm,就有一道次梁,这样设计行吗?
见图
当别人不如自己时,一定要把别人当人看;当自己不如别人时,一定要把自己当人看。
relan
积分
77
帖子
69
#2
2003-6-22 14:07
这样连接使得次梁与悬臂短梁接头处受力复杂(弯,剪, 扭),加工昂贵。
为何不采用简支连接节点(shear connection), 悬臂短梁靠近端头腹板焊连接板(工厂焊),再与次梁现场栓接。
法师
积分
1805
帖子
567
#3
2003-10-15 17:37
倒是楼上的说法我不大明白,首帖中的梁不是短梁,只是显示了一部分而已。我看首帖中的做法没什么问题。
妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
镇静钢
积分
21
帖子
10
#4
2003-10-17 12:01
首贴中的做法完全可行,次梁连接板与主梁连接螺栓相距有100mm,对次梁的连接螺栓空间应该足够,只是在次梁连接板开孔时孔与主梁腹板留够位置即可;另外一种连接方法就是在柱上设连接板,加腋梁在工厂制作好,现场再与柱栓焊连接。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
高原
积分
47
帖子
37
#5
2003-10-23 14:11
原方案可行,因此处离梁腹板很近,因此垂直方向附近不要设筋板,以防力矩扳手无法工作。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2013-9-18 22:50
楼主提出的这个节点做法应该是可行的。建议最好柱两侧钢梁同时,且等高加腋。
顺其自然,随遇而安。
okok
积分
9571
帖子
6096
#7
2013-9-19 18:03
加腋弄成变截面梁明显不必要。
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#8
2013-9-19 23:22
是的。是否需要加腋应有计算决定。
通常情况是不需要加腋处理。
顺其自然,随遇而安。
skyzheng
积分
9
帖子
8
#9
2013-12-5 10:32
感觉没啥问题,不撞节点板就行
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0