请教高手:支承桁架的柱间支撑的容许长细比是按受拉还是按受压的取用?若按受压的取用,我的柱间支撑选用截面很大啊――柱高7.2米,柱列宽8.1米,我是按X形支撑计算的,有什么好办法可以让我的支撑的截面降下来吗?
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-19 14:40    顶部


支撑的形式一般有:1,十字交叉支撑,一般假定其仅承受拉力而不承受压力,适用与柱高及柱距均不大的情况;2,八字支撑及人字型支撑,适用于柱距较大及无法使用十字交叉支撑的情况,计算时应计入顶部传来的荷载,八字支撑在计算纵向水平力时一般假定其仅承受拉力;3.门式支撑,适用于柱距较大不能使用十字支撑或者下部须预留人行通道的情况。
  
根据你的实际情况建议你选用八字支撑或者人型支撑,分两种情况验算,一,上部荷载效应验算,按压杆计算,长细比(有吊车,按150)200(无吊车);二,纵向水平力验算,按拉杆计算,长细比,400;所选支撑截面同时满足以上两项。