钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊
tany
积分
478
帖子
484
#1
2003-10-23 08:47
钢桁架与钢筋砼柱的支座节点板30厚啊,有办法降低吗?还有就是节点板下的柱顶预埋板的厚度是否要按GB 50010-2002中预埋件的要求计算?可它的锚筋是直锚筋,而节点处的直锚筋一般是有弯钩的啊?
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#2
2003-10-24 22:47
“还有就是节点板下的柱顶预埋板的厚度是否要按GB 50010-2002中预埋件的要求计算”
对,就是按这个计算,不知道你是按什么来计算预埋件板厚的,混凝土规范中163页第10.9.6及第10.9.7点有相关构造要求,你可以根据这个来适当调节板厚。
有心就好,身体力行
tany
积分
478
帖子
484
#3
2003-10-25 08:41
那只是构造要求,可并没有说是怎么计算的啊,请问您们是怎样计算的?
allan2614544
积分
2171
帖子
1244
#4
2003-10-25 11:35
天啊,前面第160页不是有计算公式吗?你要仔细看规范啊。
有心就好,身体力行
wangxl_009
积分
63
帖子
53
#5
2009-1-14 10:30
这个应该考虑板抗弯和抗剪