中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求助,我想在旧有墙体旁边立一个钢柱,基础如何处理
astala






积分 1
帖子 1
2003-9-5 18:13    顶部


求助,我想在旧有墙体旁边(很近,净距100mm)立一个钢柱,下部基础如何处理.旧有墙体为毛石基础,这个柱子是球网架(18mx18m)的一个支座.
小黑马






积分 122
帖子 83
2003-10-30 12:58    顶部


那就做一个偏心基础。
allan2614544






积分 2171
帖子 1244
2003-10-31 13:48    顶部


如果网架支座设在钢柱上,那么要做刚性柱脚,这个你要注意了。
一般基础处理程序如下:
1,计算柱底反力。
2,确定现场条件(1)有无混凝土地坪,厚度多少;(2)基础土质情况;(3)对基础尺寸有无限制;(4)根据具体情况选择合适的刚性柱脚方案(埋入式、露出式、包脚式)。
  
针对你的情况,砖墙基础为毛石基础,表明可能有两种情况,一,砖墙高(几层),而且是承重墙;二,基础底下土质不好,如果墙不高,土质好,做一般的480--370--240砖基础就可以了;
你的钢柱离墙只有100MM,那只能和砖墙共用基础了,选择埋入式柱脚,美观些;根据你计算得出的柱底反力及毛石基础的具体尺寸来验算一下毛石基础的承载力,如果不行,那只好把墙及毛石基础拆掉一段,重新按照柱底反力来设计新基础,(注意新旧基础的沉降不均导致砖墙开裂)等新基础沉降一段时间后,把旧毛石基础与新基础需要砌砖墙部分的标高补平,再重新砌砖墙。
施工很麻烦对吧,这本身把钢柱设置在这个地方就不大合理。
  
还有要注意的问题,钢柱多高?太高了柱底弯距大啊,网架有没有建筑要求?
注意控制支座水平力,如何控制看这个帖子http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2515&h=1&bpg=1&age=60。
  
还有一个方法,多设支座,可以降低柱底轴力;把支座垂直砖墙方向设置为自由端,可以减少水平力并减少柱底弯距,这个就得以牺牲用钢量为代价了。
  
特殊情况就得特殊对待,做结构的,没办法啊,呵呵。



有心就好,身体力行
 