80米直径25米高的煤棚顶盖如何减小水平推力
TdDesign






积分 278
帖子 226
2003-11-21 11:35    顶部


风压:80Kg/平米
恒:30
活:50
地震:7度
下部25根混凝土柱均布
支座如何处理?
good_luck211






积分 271
帖子 70
2003-11-21 21:55    顶部


可以让顶盖本身具有较大一点的刚度、采用允许一定水平侧移的支座形式(比如橡胶支座)等措施来保证
峒峒






积分 1544
帖子 686
2003-11-22 23:43    QQ 顶部


煤棚的侧向一般不要求全封闭,可以大大减小风荷载作用,支座可以直接与柱顶相连。
allan






积分 2171
帖子 1244
2003-11-23 15:04    顶部


减少水平推力的办法,两种:
1,增强自身刚度,在网架下弦加拉索,此方法较为经济,都是影响美观;
2,处理支座,在水平推力较大的方向约束设定为自由,或者选用橡胶支座;
因不清楚你的结构形式,不好意思给你具体的建议。



有心就好,身体力行
TdDesign






积分 278
帖子 226
2003-11-23 17:23    顶部


现在用sfcad2003作了一个双层球壳,支座考虑一种特殊的橡胶支座释放水平力。
改天把模型发上来,欢迎大家多提意见。
TdDesign






积分 278
帖子 226
2003-11-25 13:51    顶部


数据文件
大家多提意见
xztywj






积分 50
帖子 53
2003-12-9 19:13    顶部


楼上的老兄,你的风加的不对吧?
TdDesign






积分 278
帖子 226
2003-12-10 09:00    顶部


我现在正在编一个小程序,让其按荷载规范自动加风载
大家多讨论
还需注意其他啥问题
haiweizi






积分 156
帖子 112
2003-12-17 11:46    顶部


TdDesign兄,小弟有一点不明白,你的风荷载为什么要取这么大?是因为地域的原因还是因为球壳太高的原因?还望指教!!
另请教各们兄台,这个的网架跨度比较大,有没有必要考虑因温度变化引起的网架伸缩问题?用双面弧形支座能否更好的解决支座反力及温度的影响?请各位赐教!!
TdDesign






积分 278
帖子 226
2003-12-17 14:55    顶部


在大海边
实际就有那么大的风
ksgao






积分 185
帖子 125
2003-12-24 12:40    顶部


如采用周边框架,柱顶设一圈环梁,抵抗水平推力(环梁轴向受拉)。如网架周边落地则更好办了。
 