80米直径25米高的煤棚顶盖如何减小水平推力
TdDesign
积分
278
帖子
226
#1
2003-11-21 11:35
风压:80Kg/平米
恒:30
活:50
地震:7度
下部25根混凝土柱均布
支座如何处理?
good_luck211
积分
271
帖子
70
#2
2003-11-21 21:55
可以让顶盖本身具有较大一点的刚度、采用允许一定水平侧移的支座形式(比如橡胶支座)等措施来保证
峒峒
积分
1544
帖子
686
#3
2003-11-22 23:43
煤棚的侧向一般不要求全封闭,可以大大减小风荷载作用,支座可以直接与柱顶相连。
allan
积分
2171
帖子
1244
#4
2003-11-23 15:04
减少水平推力的办法,两种:
1,增强自身刚度,在网架下弦加拉索,此方法较为经济,都是影响美观;
2,处理支座,在水平推力较大的方向约束设定为自由,或者选用橡胶支座;
因不清楚你的结构形式,不好意思给你具体的建议。
有心就好,身体力行
TdDesign
积分
278
帖子
226
#5
2003-11-23 17:23
现在用sfcad2003作了一个双层球壳,支座考虑一种特殊的橡胶支座释放水平力。
改天把模型发上来,欢迎大家多提意见。
TdDesign
积分
278
帖子
226
#6
2003-11-25 13:51
数据文件
大家多提意见
xztywj
积分
50
帖子
53
#7
2003-12-9 19:13
楼上的老兄,你的风加的不对吧?
TdDesign
积分
278
帖子
226
#8
2003-12-10 09:00
我现在正在编一个小程序,让其按荷载规范自动加风载
大家多讨论
还需注意其他啥问题
haiweizi
积分
156
帖子
112
#9
2003-12-17 11:46
TdDesign兄,小弟有一点不明白,你的风荷载为什么要取这么大?是因为地域的原因还是因为球壳太高的原因?还望指教!!
另请教各们兄台,这个的网架跨度比较大,有没有必要考虑因温度变化引起的网架伸缩问题?用双面弧形支座能否更好的解决支座反力及温度的影响?请各位赐教!!
TdDesign
积分
278
帖子
226
#10
2003-12-17 14:55
在大海边
实际就有那么大的风
ksgao
积分
185
帖子
125
#11
2003-12-24 12:40
如采用周边框架,柱顶设一圈环梁,抵抗水平推力(环梁轴向受拉)。如网架周边落地则更好办了。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
X3. 站务专栏
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0