游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
各位看看这个节点做法怎么样?
BICYCLEREN
积分
173
帖子
162
#1
2003-11-29 16:11
梁柱刚结
但梁有高差,从54mm到140mm,
请问在不用高强螺栓(栓焊)连接前提下
这个节点怎么做比较好.
此图梁上盖板高差相隔太近,不方便施工.
North Steel
积分
507
帖子
284
#2
2003-12-3 01:50
你给我一个dwg文件,我给你给你个建议,发我信箱
zhulei
积分
284
帖子
173
#3
2003-12-11 21:40
梁端做成铰节电较好。
tangsen
积分
86
帖子
50
#4
2003-12-15 22:20
这种办法不是太好,现场焊接量太大而且不好操作。实际上,你可以在柱顶上设计两只牛腿,牛腿在工厂焊好,上下翼缘板同腹板均错开200mm,并开工地焊坡口,梁在工地对接,腹板也可以焊接。这样更容易操作
cxlcxl
积分
41
帖子
31
#5
2003-12-24 21:10
H型钢两边的连接板,一般设计时都计算了三面围焊的焊缝长度,但施工时连接板上下两个角焊缝,焊缝位置离H钢上下翼缘板内侧太近了就是不好焊.不知有什么好办法?
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#6
2009-12-26 12:29
在结构设计中,应该考虑足够安装操作空间,便于实施。此外,在加工安装过程中,也要注意先后顺序。
类似这样的梁柱刚接节点可以简化一下,按照变截面高度钢梁的连接方法处理。请参考《钢结构连接节点设计手册》中推荐的方法。见下图所示。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0