:I
有一钢平台(做办公室用,荷载600Kg/m2),钢柱与主梁的连接有两种做法(附图),请大家看看哪种做法更好?
zhangqinghe
积分
151
帖子
103
#2
2003-12-4 21:11
我首先声明我也是新手,不过我看您的图中两种做法分明是两类连接,前者为固接,后者为铰接,所有(
所以
)用那(
哪
)个还是要看您的计算模型决定吧
lizh
积分
264
帖子
186
#3
2003-12-13 21:14
的确,第二种连接应该称不上刚结!
如果全栓连接,应该翼缘也要用螺栓连接。
其实你的第一种连接方式是很常用的,不过你画的图也太那个了~~~
学海无涯,书山有路
happypine
积分
28
帖子
24
#4
2003-12-15 16:42
其实这两种方法都算是刚接了
但800高的次梁算是比较大的梁了
建议你采用第二种螺栓连接方式,同时把梁的上,下翼缘与钢柱焊上
frdw
积分
114
帖子
91
#5
2003-12-23 16:57
螺栓承担剪力,弯矩靠翼缘焊缝承担。
第一种连接是固结,第二种是铰接。
从图中看平台梁截面800高,而平台柱截面高度只有400。
属于强梁弱柱,宜采用铰接形式,即第二种。
a__guo
积分
74
帖子
57
#6
2003-12-23 17:48
第一种为刚接,第二种为铰接,关键看你的计算模型如何!我看应该为铰接,你的大梁跨度太大了!如果采用刚接第二种应该将梁翼缘与柱翼缘,用对接焊缝等强连接!