游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
索结构下垂3米求解决办法
夜月孤鹰
积分
59
帖子
39
#1
2004-1-5 13:57
各师兄师姐:
你们好,小弟是一家钢结构的业务员,最近我公司新承建的索结构出现了的麻烦,特向各位师兄师姐求助良方。
此索结构由六根钢柱组成,中间以钢绞线连接(有平行线和交叉线)上面铺设尼龙网,柱距均为45米,现在出现的难题是由于钢绞线中间距离太大,上面的尼龙网下垂的太厉害(约3米),甲方要求我单位将网拉平方可交付验收,我公司几位技术人员想破了脑袋也苦无良策,如有那位师兄师姐肯指教一二,小弟在此感激不尽。
老鹰
schure
积分
75
帖子
60
#2
2004-1-5 16:09
45米????
拉平是不可能地!柱子之间架飞杆,柱子外加斜向的稳定索。垂度可以小些,不过柱子得要重新验算了。
不知道尼龙网是做什么的,有可能的话换成膜吧,会美观很多haha
yunfan
积分
73
帖子
71
#3
2004-1-6 09:57
能发一张图纸或图片来看看吗,这样更好讨论一点:)
夜月孤鹰
积分
59
帖子
39
#4
2004-1-7 11:39
谢两位师兄的相助,关键问题是此工程是一家花鸟乐园,里面也不容许有付加的支撑物,钢绞线下垂的倒不大,是尼龙网下垂的比较厉害,通过外力也可以将尼龙网的下垂度减少一些,可也正象楼上师兄所担心的,那六根柱子是否能承受这么大的外力,柱子上的缆风绳是否会在受到巨大外力的情况下将地锚拔起,这也是比较头疼的事,还望赐教。
十年磨一剑
积分
9
帖子
16
#5
2004-1-15 16:27
不妨发个图纸来看一看,我也是徐州的,交流起来比较方便,或许能解决你的问题
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0