各师兄师姐:
           你们好,小弟是一家钢结构的业务员,最近我公司新承建的索结构出现了的麻烦,特向各位师兄师姐求助良方。
          此索结构由六根钢柱组成,中间以钢绞线连接(有平行线和交叉线)上面铺设尼龙网,柱距均为45米,现在出现的难题是由于钢绞线中间距离太大,上面的尼龙网下垂的太厉害(约3米),甲方要求我单位将网拉平方可交付验收,我公司几位技术人员想破了脑袋也苦无良策,如有那位师兄师姐肯指教一二,小弟在此感激不尽。
  
                                               
                                                      老鹰
schure






积分 75
帖子 60
2004-1-5 16:09    顶部


45米????
拉平是不可能地!柱子之间架飞杆,柱子外加斜向的稳定索。垂度可以小些,不过柱子得要重新验算了。
不知道尼龙网是做什么的,有可能的话换成膜吧,会美观很多haha
yunfan






积分 73
帖子 71
2004-1-6 09:57    QQ 顶部


能发一张图纸或图片来看看吗,这样更好讨论一点:)
夜月孤鹰






积分 59
帖子 39
2004-1-7 11:39    QQ 顶部


     谢两位师兄的相助,关键问题是此工程是一家花鸟乐园,里面也不容许有付加的支撑物,钢绞线下垂的倒不大,是尼龙网下垂的比较厉害,通过外力也可以将尼龙网的下垂度减少一些,可也正象楼上师兄所担心的,那六根柱子是否能承受这么大的外力,柱子上的缆风绳是否会在受到巨大外力的情况下将地锚拔起,这也是比较头疼的事,还望赐教。
十年磨一剑






积分 9
帖子 16
2004-1-15 16:27    顶部


不妨发个图纸来看一看,我也是徐州的,交流起来比较方便,或许能解决你的问题
 