索膜工程实例-国家曲棍球训练基地――常州(骨架式)
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#1
2004-2-16 13:02
索膜、钢构:上海同济凯博膜结构有限公司
膜材:法拉利1002T
展开面积:1500平方米
用钢量:26kg/平方米
结构形式:骨架式
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#2
2004-2-16 13:03
1-钢构安装-远景
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#3
2004-2-16 13:08
2-钢构安装
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#4
2004-2-16 13:08
3-膜布安装
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#5
2004-2-16 13:09
4-膜布安装完毕
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#6
2004-2-16 13:11
6
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#7
2004-2-16 13:12
7-膜角节点
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#8
2004-2-16 13:12
9-硬边节点(铝合金挤压形材)。
有点脏,还未清洗。
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#9
2004-2-16 13:12
10-硬边反包防水
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#10
2004-2-16 13:13
11-端布排水(排水管尚未安装)
图中运动员为中国、韩国队女子曲棍球队员训练中。
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#11
2004-2-16 13:13
12-远景
snow
积分
15
帖子
11
#12
2004-2-18 11:27
感觉膜面及钢结构表面很脏,而且膜面有很多褶皱啊
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#13
2004-2-18 19:42
1、刚完工,还未清洗。
2、注意贴图顺序,第四张为膜的安装过程还未张拉!(此工程无一处肉眼可辨别的皱褶)
(是否有皱褶是关系到设计师水平和荣誉的问题)
tangjie_ren
积分
27
帖子
36
#14
2004-2-20 02:05
上图中:在纵向上不是有曲杆和一水平横杆起纵向作用吗,为什么还加了几根交叉的钢索呢?
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#15
2004-2-20 10:17
结构布置需要。拱杆和纵向连杆起传递纵向荷载,剪刀撑起纵向稳定。
这是结构布置一些基本原则。
bratking
积分
3
帖子
3
#16
2004-2-20 11:23
请问拱杆是铰接的吗?拱杆平面外稳定如何考虑?如果考虑膜对拱杆平面外稳定的作用,是否钢膜共同计算过?
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#17
2004-2-22 19:10
计算模型拱杆平面内铰结,平面外刚结(但实际刚度很小)。
膜与拱杆的连接各位看法不一。本人找形时,使拱平面垂直于桁架。这样,找形后膜布对拱平面外无侧向力。(在荷载分析时,虽荷载作用方向不同,膜布对拱杆产生平面外的推力)。
在实际安装张拉完毕后,尝试2个人同时走在拱杆一侧的膜布上,未察觉有膜布与拱杆的相对滑动等异常现象。
pxgjg
积分
28
帖子
19
#18
2004-2-22 20:27
能否提供硬边节点图?
ary
积分
182
帖子
173
#19
2004-2-28 15:31
请问跨度是多少啊
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#20
2004-2-29 22:40
硬边构造请参考图9;
单侧悬挑17米。间距3.6米、6米。
ary
积分
182
帖子
173
#21
2004-3-1 10:38
这种结构每平方米用钢量合多少啊?