游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
梁柱节点,柱侧连接大样的讨论
pine
积分
116
帖子
69
#1
2002-3-6 22:23
我设计的节点如图,一审查师说我违反规范!说加劲板一定要斜放,才符合规范,加劲板斜放会碰螺栓的!
请高手们发表意见。
大法师
积分
1805
帖子
567
#2
2002-3-7 10:12
关于加劲肋如何摆放更有效,有些帖子也讨论过,如下:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2510&h=1#16975
你图中的情况一般是斜放,当然并非一定要斜放。我在设计这个节点时会:
1. 先计算不用加劲肋,节点域腹板是否够,这个书上有公式。对于轻钢,常常是够的。
2. 不够就加斜加劲肋,为避免下翼缘两端的螺栓与加劲肋相碰,可将下翼缘上面的螺栓往上移。对于轻钢屋面的梁柱节点来说,下翼缘的螺栓一般是不受力的,所以往上挪没事。
3. 实在斜肋与螺栓还会打架,只有加厚节点域腹板了,或换板或帖焊板。
妹妹的女衣店,是否入得了结构师的法眼 http://shop59336176.taobao.com/
zerol88
积分
35
帖子
34
#3
2004-2-23 17:51
应该按规范来,实在不行就如法师兄说的,加厚节点域处腹板
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0