中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架的稳定性
flarecsu






积分 101
帖子 75
2004-2-25 17:35    QQ 顶部


请教各位大虾,如题,网架的稳定性如何控制,包括整体稳定及局部稳定,该从哪个角度来考虑,是控制模型还是从节点及杆件入手?希望大家不吝赐教!
wangbaihua






积分 55
帖子 46
2004-2-26 09:23    QQ 顶部


网架是个铰接的空间杆系结构,其任一节点都有3个自由度。对于具有J个节点,M个杆件的网架,支撑于具有R根约束链杆的支座时,其几何不变的必要条件是:M+R-3J>=0
大亨






积分 107
帖子 54
2004-3-1 21:15    顶部


个人认为网架的稳定性要注意几个问题:
 1.普通形平板网架设计计算仅进行的是杆件轴向力的计算,而网壳结构还要进行
弯剪的计算,因此普通的网架程序不能进行稳定性计算,需要另外使用专业程序。 
 2.为了提高节点的抗弯能力,单层网壳结构应采用焊接球,即刚性节点,而双层
网壳中可采用螺栓球铰节点,这在<筒壳结构技术规程>中有说明。
 3.由于影响网架稳定性的因素很多,加工误差和安装误差都会明显影响网架的
稳定性,因而它的离散性很大,理论上往往不能准确计算实际状态的稳定性。因而
在网架体型较大时要增加它的厚度,尽量采用双层网壳,或局部双层局部单层。
  
我个人做法:一般做单层网壳时尽量选用焊接球,若曲面或球面网架直径较大且一定
采用螺栓球时,就将支托焊在网架球上(当然,若网架较小不足以考虑稳定性时,
也可以不考虑,按普通网架计算处理),选用屋面檩条时用钢檩条,采光屋面一样用,
檩条与支托焊接,并在杆件端头处用块钢板与檩条焊接,目的是使钢檩条也能发挥
一些作用,增加节点刚度。上述是个人做法,仅作为参考!不对之处多指教。
stevens






积分 204
帖子 148
2004-3-2 13:58    顶部


对单、双层网架的稳定性,新出版的网壳规范上有明确的规定。
但我不同意大亨朋友的观点:
1。单层网壳是不可以用螺栓球的。
2。让檩条参与作用并不可取,檩条会受力发生变形,影响屋面
大亨






积分 107
帖子 54
2004-3-4 18:07    顶部


谢谢楼上朋友的指正,正如你说的,确实存在许多问题。
网壳结构的设计一直困惑我,具体球面网架能不能采用螺栓球结构我发个新帖。希望
各位大侠发表看法。
tem_wa






积分 1
帖子 1
2004-3-5 01:12    顶部


问得太笼统,网格结构的稳定性包括多方面的内容,有几何稳定性,和内力稳定性.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0