游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
用STAAD/CHINA计算的某四层钢结构办公楼
mhy
积分
218
帖子
137
#1
2004-3-20 17:40
因为屋面、楼面恒、活载我用的楼面荷载,用荷载向导不能直接导入地震力,所以又加入线荷载作等效质量,导入地震力,计算后感觉地震力不太准确,请问能有更好的办法加载地震力?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2004-3-22 08:21
我看这个模型地震力计算的好像没什么问题,你放心用吧!
mhy
积分
218
帖子
137
#3
2004-3-22 13:41
请问:上模型四层如果去掉中间柱,改成门式刚架,整体计算完内力后,在SSDD中如何把一到三做普刚检验,四层做门规检验。这样总体用钢量从现在的60KG/M2可能降到50KG左右。
delta
积分
809
帖子
534
#4
2004-3-22 14:10
上部结构需要单独在SSDD中建模,下部结构在STAAD.PRO中建模,空间的模型是无法在SSDD中用轻钢规范检验的。或者在SSDD中设计好上部结构,然后将上部模型建到整体模型中再用STAAD分析后用普钢检验。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0