游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架刚柱要加剪刀撑吗?
guorugang
积分
25
帖子
18
#1
2004-3-22 16:54
我这有一个30X80米,柱距12米的矩形网架,请问是否该要象门钢那样,在两端边柱也加上剪刀撑。不加总感觉不放心,加的话又没有什么理论依据!请教各位高手!谢谢
msf
积分
1461
帖子
767
#2
2004-3-22 19:50
不用柱撑,按大柱网设计,即水平力由柱子承受,柱截面应该大些。
两个方向的地震力都要算,新规范专门设了一节。象你这个80m的跨度,
12m柱距,还是可以设柱撑的。也应该设。
allan
积分
2171
帖子
1244
#3
2004-3-22 20:11
请说明柱子是独立柱,还是有柱间墙或者柱间圈梁,一般来说,跨度方向可以由支座构造或者网架本身协调来减小对柱子受力的影响,对网架纵向,水平荷载不会很大,加之网架本身也就可以当作一纵向水平支撑,如果是混凝土柱子,高度不是很大的时候,可以不设柱间支撑,如果是H型钢,弱轴刚度不大,在有抗震要求的地区,应该采取抗震措施,设置支撑。
有心就好,身体力行
guorugang
积分
25
帖子
18
#4
2004-3-22 21:09
我用的是圆钢柱,网架跨度30米。MSF兄说可以不设,最后怎么又设了,网架本身可以当柱间水平撑理解,但剪刀撑在风压作用下作用可是不小。上次我公司做的门钢就是柱撑没安装好来了台风出问题!
Rische
积分
487
帖子
269
#5
2004-3-23 16:53
网架为水平力的传递和协调构件,不是抗水平力构件.加不加撑这取决于整个结构的抗侧体系.
柱脚铰接,柱顶不设框架梁,就是机构,要倒塌的.
柱脚刚接,柱顶不设框架梁,就是悬臂柱抗侧.
柱脚铰接,柱顶设框架梁,就可按框架体系抗侧.
设置斜撑,就是斜撑抗力,也最经济.
具体选用何种形式须计算比较后确定.
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0