请教:支座偏了???
我是新秀
积分
133
帖子
128
#1
2004-4-6 00:47
一网架为钢柱支撑,现已经施工完毕,屋面、天沟等均已完成。验收发现钢柱不垂直,偏差最大160mm,现甲方责令整改,我无能为力。工程情况:钢柱在4楼顶上,网架为壳型,跨度16m,厚度1m,柱高3.2m,柱定位在混凝土柱上。希望各位高手帮忙!:(
flarecsu
积分
101
帖子
75
#2
2004-4-7 03:31
我觉得要查明原因,若是设计时钢柱截面不足造成的,可以想办法进行加强,可以在柱侧加支撑或加一斜柱(与原有柱对称),若是施工原因造成的,建议将支座处拆除,辅以千斤顶支撑,重新安装钢柱、支座!
大亨
积分
107
帖子
54
#3
2004-4-7 05:19
我估计是钢柱底部没有做成刚接或刚性差的原因,在水平力(风载和支座推力)作用下产生了变形,若是这个原因,则要加强柱脚,如打砼将柱脚包裹,或是植筋后加焊钢板等措施,这就要看现场情况来定方法。同时还可以考虑柱顶做成刚接的办法,这需要重新计算。若是因为施工时没有校正柱子的原因,那就是楼上所说的办法,重新校正。
同时要检查一下网架跨度变形是否已超出了设计值,网架是否存在问题,网架是否还落在柱中。
我是新秀
积分
133
帖子
128
#4
2004-4-7 23:46
首先谢谢两位帮忙!!现基本查明主要原因为做预埋时未准确定位,还有网架安装时安装误差累积造成。钢柱柱脚绝对刚接,做法是靴型连接,8根M30锚栓,钢柱截面应力比值:0.84。因为屋面均完工,整改方案;截掉钢柱下端,在偏离处重新做混凝土墩子,重新加工异形柱脚底板与新墩子用化学螺栓固定,钢柱重新定位焊于新底板上。望赐教!
我是新秀
积分
133
帖子
128
#5
2004-4-7 23:48
还有,网架水平最大设计位移:19mm,网架原因基本排除。