如何减少水平力
wangbaihua






积分 55
帖子 46
2004-4-7 22:20    QQ 顶部


本人最近做的一个网架,因为跨度大,水平力超过了150KN(我是按5.85的弹性模量计算的出的)有人建议我用0.3的软件默认弹性模量计算这样水平力就只有几十KN。这个工程砼柱升出框架4.0m,柱为500x400我按3EcIc/(Hc3)计算弹性模量 请教给位大虾有什么办法降低水平力,结构的要我把水平力减到几十就可以了!
附张效果图给大家看看 长轴78m 短的65m
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-4-7 23:39    顶部


xuzhi兄说的是柔度法的原理,结构动力学中有相关介绍。
网架矢高大,跨度大,按常规设计都会产生较大的水平力,常规设计假定网架支座与柱子无相对位移,所以支座反力会很大,这样的网架不适合采用一般的支座形式,本专栏有很多关于如何减少水平力的谈论,wangbaihua兄可以从中参考适合工程本身的方法,xuzhi兄所说的橡胶支座是个很好的方法,被大多数工程所接受,橡胶支座利用橡胶片层在水平力作用下产生剪切变形来释放水平力,从而减少对下部支乘体的影响,橡胶支座制作和施工都比较方便,主要的缺点是耐腐蚀及耐风化的问题。另外网架设计手册上还有其他的支座形式,如球铰支座等也适用,但是此类支座制作安装比较麻烦。



有心就好,身体力行
xuzhi






积分 144
帖子 92
2004-4-8 02:44    QQ 顶部


可考虑用橡胶支座,计算弹簧刚度时将柱抗侧移刚度和橡胶支座抗剪刚度串联。
wangbaihua






积分 55
帖子 46
2004-4-8 03:14    QQ 顶部


如何串联法?
你认识我,是不是贾工啊?是的话我就打电话给你问怎么处理了啊!
xuzhi






积分 144
帖子 92
2004-4-8 03:33    QQ 顶部


例:柱1刚度A,柱2刚度B,串联后刚度C:1/A+1/B=1/C。这些东西在结构力学上都有。
你不用猜我是谁。哈哈.............!
日月






积分 42
帖子 30
2004-4-14 21:10    顶部


模拟混凝土柱刚度时一定要考虑混凝土塑性刚度,可按规范计算起刚度B
 