游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
两种软件计算结果比较
lnyuan
积分
10
帖子
8
#1
2004-4-15 14:04
我做了24mx24m的网架,所有的条件都一样,用sfcad和3d3s计算的结果差两吨左右,而且后者算得内力也小多了,3d3s能保证结构的安全稳定型吗?有谁用3d3s做过实际工程没有了?
mouse
积分
36
帖子
33
#2
2004-4-15 21:20
你的计算应该有问题啦!这么小的网架在计算条件一样的情况下,不可能有这么大的差距啊!至少杆件应该差不多的。
towerdesign
积分
863
帖子
362
#3
2004-4-16 00:17
如果荷载一样,计算模型一样,分析方法一样,内力计算结果不会有差异,就和做力学题一样,答案不同肯定有个是错的。最多产生精度误差。
如果分析方法不同,也可能产生一些差异,但也不会很大。比如线性和非线性。
产生不同,最大的可能是荷载输入有误,模型建立有误。仔细检查输入数据。
欢迎参与中华钢结构论坛。
panasonic
积分
91
帖子
78
#4
2004-4-19 20:35
3d3s网架程序不如SFCAD和MST软件好用,可能比较保守吧
kawakuki
积分
181
帖子
147
#5
2004-5-11 19:26
我用3D3S设计了几个网架工程,同时其他单位用SFCAD也同样jiao'he了一下,两种结果很接近的。3D3S是通过控制应力比来选截面的,不知道SFCAD通过什么手段选择截面的。我想应该把截面设定最小截面,然后优选,最后两种结果应该很接近的。对于工程而言相差两顿也不是很大的,可以接受。
xzlname
积分
40
帖子
33
#6
2004-5-26 09:42
差两吨也不是不能接受。你去看看两种计算结果的构件壁厚,这是很影响用钢量的。还有用钢量不同,计算的内力当然不同了,你可以查看一下支座反力,平板网架的水平力两种方法不会差很多,竖向反力也就差个用钢量的差别。
CuteSer
积分
2758
帖子
1515
#7
2004-5-31 12:13
towerdesign同志的逻辑是不对的.
“就和做力学题一样,答案不同肯定有个是错的。最多产生精度误差。” ――呵呵,理论解只有一个,这基本上是对的,但是,不同的人去解这个题,可能就会有不同的答案,因为“解题”这个过程是由人来完成的,只要是人做的工作,就难免会产生错误或bug。
同样的,编程是一项由人来完成的工作,不同的人或公司编出来的程序,对于同样的题目,给出的结果就是可能不同,其中就可能有大量的错误。因为,编程太容易出现逻辑错误或输入错误了。我们不能把程序视若神灵的。
没有经过严格测试的程序,我是不敢用的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0