游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
[求助]膜结构施工时张拉力是怎样加上去的
lush92
积分
39
帖子
35
#1
2004-4-4 22:04
膜结构施工时张拉力是怎样加上去的,计算简化时是取力还是取力密度
pizzahut
积分
526
帖子
323
#2
2004-4-13 11:18
膜要穿边索的,张拉边索的同时也张拉膜,边索到位了膜也到位了。当然也有专门张拉膜的机具。
dlutdw
积分
66
帖子
49
#3
2004-4-17 11:10
那么张拉膜时的力是如何控制的
它与力密度法中的 kn/m 是怎样一个关系
pizzahut
积分
526
帖子
323
#4
2004-4-19 12:13
:(膜力的测量没做过,反正看看拍拍觉得不够就再拉紧点吧。不过索力倒是可以控制在大概的范围内,而我们找形找出的就是一个平衡状态,和材料属性无关,所以只要索力和索膜的形状都和找形的结果差不多,那么膜力应该也就和找形结果差不多的了。力密度法中的kn/m只是一种等效膜力而已。
yl_andrew
积分
96
帖子
83
#5
2004-4-21 09:41
我个人也是觉得膜的计算和施工有很大的差距了,计算出来的数据在施工的时候都是很难控制了,因为工人大多数没有专业培训过,都是完全凭感觉,所以在施工的时候经常会因为施加的预应力过大而导致膜破裂了!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0