游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
隅撑问题
afforest
积分
4
帖子
5
#1
2004-4-25 22:55
通常我们所做的工程都是在柱子、梁和檩条上加上隅撑,但柱子加上隅撑很影响美观,是否可以剪除柱子上的檩条呢?望指教。。。。。
木瓜
积分
251
帖子
253
#2
2004-4-26 12:58
在柱上增设隅撑,可以降低钢柱的计算长度
柱上隅撑可以不设~
个人观点仅供参考。
wangxiantie
积分
134
帖子
109
#3
2004-5-2 09:54
在梁上设隅撑,一方面减少构件的平面外计算长度,另一方面,可以防止梁在局部负弯矩作用下发生屈曲;柱上的隅撑其作用也差不多,我想一般还是不要去掉隅撑。
pp241314
积分
44
帖子
33
#4
2004-5-10 20:57
柱子或梁上设隅撑就我个人来说确实不是很好,不知道能不能简化掉,特别是隅撑的安装很费时间的,望指教!
88888888
积分
25
帖子
28
#5
2004-5-11 08:55
我个人认为在柱及梁上设隅撑可在减少用钢量,特别是平面外的稳定,要靠隅撑在控制,装隅撑是很麻烦的,又不好看,但真要取消的话,只能加大刚架的截面了
船家
积分
56
帖子
40
#6
2004-5-11 10:52
隅撑的支撑主要是为了保持结构的稳定和防止局部屈曲。设置隅撑不仅可以减少梁平面外及柱的计算长度,而且还可以减少檩条的跨中挠度,增加结构的抗风性能。因此,我认为如果计算通不过规范的要求,或者结构较重要,设置隅撑是个不错的选择。
gyj2010
积分
13
帖子
15
#7
2004-5-11 11:34
加隅撑是为了减小梁柱计算长度,特别是平面外计算长度,有利于降低用钢量
如果遇到展厅之类对建筑效果要求较高时,也可不设隅撑.个人认为对于隅撑的设置要根据具体工程的要求.
xin2003
积分
5
帖子
9
#8
2004-5-18 14:44
设置隅撑主要减少结构平面外计算长度,对结构平面外都有利:特别对柱。如考虑在柱设隅撑,影响美观的话,可在隅撑的位置增加一个刚性细杆.
zhubenben
积分
11
帖子
9
#9
2004-5-20 06:16
屋面檩条若采用C型卷边槽钢,我个人认为可在应设隅撑处,设两根檩条背靠背,取消隅撑。刚梁出平面外的计算长度可根据实际情况取双檩条间距
vagabonddm
积分
36
帖子
45
#10
2004-5-20 11:10
檩条能作钢梁的平面外支撑 吗?????
fbrgiht123
积分
3
帖子
2
#11
2004-5-20 16:05
这要看情况了,如果檩条本身的强度和刚度都满足要求的话,我认为从构造上来说就可以考虑做钢柱,钢梁平面外的支撑。如果纯粹就计算上说,是不允许的.要支撑就需要加设钢管撑或钢梁撑.
bielin
积分
55
帖子
42
#12
2004-5-21 15:12
只要计算时,把柱子平面外的计算长度输为漠认长度,就不用高隅撑了,而且设时,拆详图又麻烦,不过对于省用钢量是很有帮助的
benbenboy2002
积分
154
帖子
134
#13
2004-5-23 20:30
可以不设隅撑,不过要增加用钢量。设计时,可以增加翼缘板的宽度。可以适当的增加劲板。
米米
积分
265
帖子
224
#14
2004-5-26 12:35
设不设隅撑都可以,如果梁柱平面外计算长度比较大的话,如果不设那么只有加大平面外强度,增加工程造价。
bobocher
积分
9
帖子
9
#15
2004-6-1 00:33
有没有那位老兄计算过隅撑与檩条的连接节点,通常是采用一个M12的C级螺栓,但是根据新的门刚规程,一个螺栓强度不够。
yhqzqddsh
积分
111
帖子
91
#16
2004-6-3 19:44
我认为不可以不设隅撑,隅撑可以有效的保证下翼缘受压时的稳定!仅供参考!
fcb
积分
16
帖子
10
#17
2004-6-5 14:06
设不设隅撑,由计算确定。如确实柱平面外稳定应力算不下来,可采用加大柱翼缘厚度及宽度来代替在柱上设隅撑,但用钢量不经济。
jinpeiqing
积分
7
帖子
7
#18
2004-6-10 11:53
我发现很多钢结构厂家对隅撑截面的选用通常是L50*4或L45*5之类的角钢,有时隅撑支撑位置梁截面高度为1200时也这样选用,是否不太合理?
yongerxu
积分
129
帖子
125
#19
2004-6-10 14:56
从结构安全的角度应该设,是否可以加吊顶或别的装饰办法达到美观的目的呢?
whz958307984
积分
97
帖子
78
#20
2004-8-31 18:41
同意船家的看法,而且也隅撑不是跟梁高有关,是跟梁的翼缘截面积有关
水流云在
积分
36
帖子
22
#21
2004-9-1 13:50
雨撑计算小程序,请指教
水流云在
积分
36
帖子
22
#22
2004-9-1 13:57
不好意思,刚才那个是错的,看这个。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]