游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
悬挑挠度
shu-yh
积分
-3
帖子
5
#1
2004-5-9 11:09
请问各位大侠,悬挑网架的挠度控制是多少才比较合理。
sammy wang
积分
48
帖子
55
#2
2004-5-9 15:25
L/180
xuzhi
积分
144
帖子
92
#3
2004-5-9 18:39
应为L/250,L为悬挑长度的2倍。
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#4
2004-5-13 21:59
没看过规范不要乱说
大亨
积分
107
帖子
54
#5
2004-5-14 10:16
现在使用的网架规程仍按“屋盖――L2/250,用作楼层――L2/300。L2为网架的短向跨度”考虑,悬挑应该是1/125,而最新执行的<网壳结构技术规程>中的3.0.14条强制性条文中规定其结构最大位移计算值不应超过短向跨度的1/400和不应超过悬挑长度的1/200,不过在6.7.3条强制性条文中仍保留了安装挠度允许1.15倍的优惠政策,听说最新的网架规程也要调整,因为是同一组的人,到时要求可能要变了。
xzlname
积分
40
帖子
33
#6
2004-5-26 14:23
同意楼上意见,放大一倍即可。