游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
98m跨双层球面网壳设计结果,请指教!
sogooda
积分
72
帖子
58
#1
2004-5-15 10:40
跨度98.000m,矢高23.550m,球直径62.750m
恒荷载:0.5kN/m2
活荷载:0.3kN/m2
基本雪压:0.25kN/m2
基本风压:0.4kN/m2
地面粗糙度2
6度抗震,2类场地
高频电焊钢管,焊接球节点
我采用的是K6-18双层凯威特型,上弦支撑
采用3d3s软件计算,内力文件挺大的,如果需要请回复我再贴上
或者email给我
先发模型
sogooda
积分
72
帖子
58
#2
2004-5-15 10:45
模型
sogooda
积分
72
帖子
58
#3
2004-5-15 10:49
还是模型
一次只能贴一个附件吗?
sogooda
积分
72
帖子
58
#4
2004-5-15 10:50
杆件的编号part1
sogooda
积分
72
帖子
58
#5
2004-5-15 10:53
杆件编号2
sogooda
积分
72
帖子
58
#6
2004-5-15 10:55
杆件编号3
sogooda
积分
72
帖子
58
#7
2004-5-15 10:56
杆件编号4
sogooda
积分
72
帖子
58
#8
2004-5-15 10:57
杆件编号5
sogooda
积分
72
帖子
58
#9
2004-5-15 10:58
杆件编号6
sogooda
积分
72
帖子
58
#10
2004-5-15 11:00
杆件编号7
sogooda
积分
72
帖子
58
#11
2004-5-15 11:01
杆件编号8
sogooda
积分
72
帖子
58
#12
2004-5-15 11:02
材料表
peter1stli
积分
125
帖子
82
#13
2004-5-15 20:27
本人对楼主的支座推力数据进行了处理(取跨越1、2象限的1/6支座),得到的径向推力如下:
9.462753299
57.42103534
83.40771008
103.7351638
116.0067179
146.828139
142.1752528
151.6976262
133.2415495
142.2655798
138.5113616
136.4672507
152.5848354
133.1794748
117.5705516
107.769473
82.07306135
58.56748757
13.09682786
可见,最大推力已达15吨,平均也到10吨(不小了)。根据本人前一段时间设计的一个100m跨矢跨比1/7的肋环形双层球壳的数据:总共只有32个支座,单支座径向水平推力平均也只有10吨。楼主的设计网壳矢跨比约1/4,推力应该比我的1/7扁壳推力小才是 :( 望楼主仔细检查荷载输入情况!!!
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#14
2004-5-19 10:31
推力的大小和结构形式、荷载有关,同时和你的支座假定也有关系。
liujianmin
积分
92
帖子
55
#15
2004-6-15 17:18
请问荷载是怎么组合的,是否为水泥厂的“煤棚”,荷载组合可以根据实际情况灵活取用,如果在模型上下点工夫,用钢量还有很大的降低空间
jstd
积分
10
帖子
10
#16
2005-1-13 14:34
建议使用SFCAD2000软件计算,风荷载使用64个风向(64个工况),因SFCAD的数据为全放开,可根据荷载规范编制风荷载程序,与SFCAD接口。
allan
积分
2171
帖子
1244
#17
2005-1-13 17:41
呵呵,SFCAD普通版只有32种工况,目前大多数用户都为普通版的,其实球壳没必要添加那么多风荷载的工况,这些目前没有成熟的理论根据,要准确,只能是做风洞实验,球壳毕竟为对称结构(支座位置不同另外考虑),只要考虑其中影响不利的工况足够.
有心就好,身体力行
zhangji1060
积分
290
帖子
235
#18
2005-1-14 07:47
我赞同编辑的观点,64工况是个什么概念。有那么多的风载作用形式吗?而且
有些工况作用根本影响不了多少的内力,我认为结构设计师在考虑荷载工况的
时候要慎重、分析和排除,不利的荷载工况绝对不可丢掉,当然了对结构影响
不大的荷载工况也没有必要保留。依我看网壳结构最重要的是屈曲分析,整体
稳定分析。
tianjia
积分
36
帖子
37
#19
2005-1-18 20:25
liujianmin wrote:
请问荷载是怎么组合的,是否为水泥厂的“煤棚”,荷载组合可以根据实际情况灵活取用,如果在模型上下点工夫,用钢量还有很大的降低空间
水泥厂积灰荷载还是要考虑的。因为现在所谓环保的水泥厂虽然白天看起来灰尘不多,但是为了省钱,他们一般晚上把收尘器关掉的。而且水泥厂的粉尘不同灰尘,雨水是冲刷不掉的,它有活性,会水化,而且堆棚清灰不易。时间一长越积越多。降低用钢量建议从拓扑形状入手,不可降低荷载。水泥厂堆棚跨度较大,而且采用网架结构形式时间不长,尚未经过时间检验,荷载取值不可过于随意。
qianhl
积分
26
帖子
23
#20
2005-2-27 20:44
我觉得你们误会jstd的意思了,他是说多加几种方向的风荷载是为了:在选杆时使对称位置的杆件相同,直接出图,避免人工修改.
我觉得风洞试验也很难得到准确的体形系数,而且风洞试验的弹性也许更大
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0