请问各位高手,现在有一个加层网架工程,屋面有两道伸缩缝100mm宽十字交叉,业主要求做一个整体网架罩在四个分区的上面,但是原土建设计单位要求网架支座可以活动100mm,这样支座就得可以滑动200mm的行程。不知各位高手有何高见?  
  
1、支座有必要滑动200mm吗?  
  
2、如果需要,如何处理支座?  
  
难道高手真的不屑回答吗?
  
现在业主着急等设计的通知,上还是不上这个项目。
  
谢谢。
  
请注意标题用词
大亨






积分 107
帖子 54
2004-5-24 17:43    顶部


不知道这个工程具体情况,建议还是将网架分块,从伸缩缝处断开。
如果不允许分块,那只有采用滑动式支座。
曾做过两塔楼间的行人平台,是网架结构,两塔楼在风和地震作用下相对位移300mm,我采用了两种支座的组合:橡胶支座和滑轴支座,橡胶支座有限位,其余由滑轴支座分担。不过你这个工程需要两个方向滑动,这个方法不太适合,还有一种办法你也可以考虑:光滑的不锈钢板上加聚四氟乙烯支座,同样也能达到滑动要求。
xzlname






积分 40
帖子 33
2004-5-26 11:04    顶部


楼上兄弟说的有道理,可以采用两种支座的组合。不过由于现在位移是两个方向的,采用椭圆形的滑槽可能不是太好,还是用圆形的好了,不过空开的稍大一些。
 