中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于网架施工中独立柱的稳定方案
cni2005






积分 6
帖子 5
2004-5-28 16:03    顶部


最近,我在做一个网架,网架为一曲面,网架支撑在独立柱上,独立柱高度由7米至20米不等,甲方又不想把网架支撑柱截面加大,要求在网架施工中尽量减小对柱的侧向力,该方案如何出,请教各位了。
xzlname






积分 40
帖子 33
2004-5-31 09:41    顶部


这是一对很明显的矛盾,也是在实际工程中经常遇到的。
根据你所说的,柱子的高度比较大但是又不能增加截面,在较大的水平推力作用下肯定要超出位移限制。如果是混凝土柱的话会马上开裂。
如果你计算出来的水平位移是一个方向的,那到时是可以通过加几根索来控制。但如果水平位移是两个方向的话,那光通过索就效果不行了。
但是你现在是曲面的,我估计在工况组合下位移是两个方向的,而且位移不会小。通过释放位移来达到要求也是达不到要求。所以只能通过改变一些东西来解决这个问题,我给几点意见:
1、柱子加大截面,否则推力肯定不好解决;
2、柱子斜向落地,不过估计不好看;
3、采用网架斜向落地,效果可以好很多
4、在曲面壳下加上三角拱桁架,增大刚度。
5、给柱子加侧向支撑。不过可能不是太好看。
6、加大矢跨比.
模拟施工过程,计算中考虑这个过程
zweih






积分 124
帖子 79
2004-6-2 16:47    顶部


如果你还在设计阶段,建议最好调整结构方案。曲面网架中将近20M高的独立支柱,不管做成砼和钢结构都不是很好,因该柱对水平荷载比较敏感。
如果设计已经完成进入施工阶段,应与安装单位协商增加保护措施(如在柱周设钢架做临时加固),保证支柱在施工阶段尽量免受安装误差和操作过程中的附加水平推力,避免网架施工中的累计误差留在支柱处。施工中的附加弯距使10多米高砼柱开裂很容易。网架整体安装完毕后也要根据现场安装情况核算偏心竖向力和柱的施工偏移对该柱的不利影响。:)
 