悬挑22米的结构在风吸力作用下是否可行(结构如图)?
TdDesign
积分
278
帖子
226
#1
2004-4-8 09:56
1.恒:0.3KN/平米
2.活:0.5KN/平米
3.风:0.6KN/平米
4.地震:7度
5.柱为钢管格构柱(间距2米)
6.其余部分为网架
7.所有索均与立面图平行
8.立面图中钢管格构柱间距10米
zyqzzz
(点点)
积分
766
帖子
397
#2
2004-4-8 10:50
没问题,但应认真计算。
如图,净悬挑24米
lfg123
积分
29
帖子
21
#3
2004-4-12 10:00
我感觉你的上面的索应该改为杆,这样就更好了,整体结构受力力更合理了!主要是考虑到上风荷载的作用!!
crazy
积分
205
帖子
148
#4
2004-5-31 07:23
索改成杆件完全没有用处,这个构件肯定在无论如何什么情况下都是受拉的,
因为风吸力不会大到把网架吹上去。
建议在悬挑根部改成铰接,因为在风作用下结构会微振,如果根部是刚结
的话,可能要进行疲劳验算。华南理工大学的王仕统教授做过一个类似的
斜拉网架体育场,计算表明铰接很合理。
goodidea
积分
480
帖子
345
#5
2004-5-31 12:25
"索改成杆件完全没有用处,这个构件肯定在无论如何什么情况下都是受拉的,
因为风吸力不会大到把网架吹上去。"
不见得吧!!
csb5000
积分
140
帖子
100
#6
2004-5-31 14:07
如果说不能吹上去,那么大型体育场的挑蓬都不用计算负风荷载了吧?显然这样说是不对的。网架上不放屋面板也许吹不上去吧~~
crazy
积分
205
帖子
148
#7
2004-6-1 22:07
风吹不上去不等于吹不下来,不等于风振效应,仔细想想哦。我只是说把索用杆代替没有作用,不代表不用算风,不信你算算,拿最简单的模型来算,看看自重与风吸力的数量级。
gh2626
积分
23
帖子
27
#8
2004-6-9 22:28
上部的索确实应该改成杆,改成杆也要好好设计,否则很容易出问题的,还涉及到结构的疲劳呢
crazy
积分
205
帖子
148
#9
2004-6-10 15:06
楼主算完了工程,贴一下计算对比吧。
lianjie
积分
0
帖子
3
#10
2004-7-19 12:10
各个可能的方案算一下就都知道了。