中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
隅撑问题
afforest






积分 4
帖子 5
2004-4-25 22:55    顶部


通常我们所做的工程都是在柱子、梁和檩条上加上隅撑,但柱子加上隅撑很影响美观,是否可以剪除柱子上的檩条呢?望指教。。。。。
木瓜






积分 251
帖子 253
2004-4-26 12:58    顶部


在柱上增设隅撑,可以降低钢柱的计算长度
柱上隅撑可以不设~
个人观点仅供参考。
wangxiantie






积分 134
帖子 109
2004-5-2 09:54    QQ 顶部


在梁上设隅撑,一方面减少构件的平面外计算长度,另一方面,可以防止梁在局部负弯矩作用下发生屈曲;柱上的隅撑其作用也差不多,我想一般还是不要去掉隅撑。
pp241314






积分 44
帖子 33
2004-5-10 20:57    顶部


柱子或梁上设隅撑就我个人来说确实不是很好,不知道能不能简化掉,特别是隅撑的安装很费时间的,望指教!
88888888






积分 25
帖子 28
2004-5-11 08:55    QQ 顶部


我个人认为在柱及梁上设隅撑可在减少用钢量,特别是平面外的稳定,要靠隅撑在控制,装隅撑是很麻烦的,又不好看,但真要取消的话,只能加大刚架的截面了
船家






积分 56
帖子 40
2004-5-11 10:52    顶部


隅撑的支撑主要是为了保持结构的稳定和防止局部屈曲。设置隅撑不仅可以减少梁平面外及柱的计算长度,而且还可以减少檩条的跨中挠度,增加结构的抗风性能。因此,我认为如果计算通不过规范的要求,或者结构较重要,设置隅撑是个不错的选择。
gyj2010






积分 13
帖子 15
2004-5-11 11:34    顶部


加隅撑是为了减小梁柱计算长度,特别是平面外计算长度,有利于降低用钢量
如果遇到展厅之类对建筑效果要求较高时,也可不设隅撑.个人认为对于隅撑的设置要根据具体工程的要求.
xin2003






积分 5
帖子 9
2004-5-18 14:44    QQ 顶部


设置隅撑主要减少结构平面外计算长度,对结构平面外都有利:特别对柱。如考虑在柱设隅撑,影响美观的话,可在隅撑的位置增加一个刚性细杆.
zhubenben






积分 11
帖子 9
2004-5-20 06:16    顶部


屋面檩条若采用C型卷边槽钢,我个人认为可在应设隅撑处,设两根檩条背靠背,取消隅撑。刚梁出平面外的计算长度可根据实际情况取双檩条间距
vagabonddm






积分 36
帖子 45
2004-5-20 11:10    顶部


檩条能作钢梁的平面外支撑 吗?????
fbrgiht123






积分 3
帖子 2
2004-5-20 16:05    QQ 顶部


这要看情况了,如果檩条本身的强度和刚度都满足要求的话,我认为从构造上来说就可以考虑做钢柱,钢梁平面外的支撑。如果纯粹就计算上说,是不允许的.要支撑就需要加设钢管撑或钢梁撑.
bielin






积分 55
帖子 42
2004-5-21 15:12    QQ 顶部


只要计算时,把柱子平面外的计算长度输为漠认长度,就不用高隅撑了,而且设时,拆详图又麻烦,不过对于省用钢量是很有帮助的
benbenboy2002






积分 154
帖子 134
2004-5-23 20:30    QQ 顶部


可以不设隅撑,不过要增加用钢量。设计时,可以增加翼缘板的宽度。可以适当的增加劲板。
米米






积分 265
帖子 224
2004-5-26 12:35    顶部


设不设隅撑都可以,如果梁柱平面外计算长度比较大的话,如果不设那么只有加大平面外强度,增加工程造价。
bobocher






积分 9
帖子 9
2004-6-1 00:33    QQ 顶部


有没有那位老兄计算过隅撑与檩条的连接节点,通常是采用一个M12的C级螺栓,但是根据新的门刚规程,一个螺栓强度不够。
yhqzqddsh






积分 111
帖子 91
2004-6-3 19:44    顶部


我认为不可以不设隅撑,隅撑可以有效的保证下翼缘受压时的稳定!仅供参考!
fcb






积分 16
帖子 10
2004-6-5 14:06    顶部


设不设隅撑,由计算确定。如确实柱平面外稳定应力算不下来,可采用加大柱翼缘厚度及宽度来代替在柱上设隅撑,但用钢量不经济。
jinpeiqing






积分 7
帖子 7
2004-6-10 11:53    QQ 顶部


  我发现很多钢结构厂家对隅撑截面的选用通常是L50*4或L45*5之类的角钢,有时隅撑支撑位置梁截面高度为1200时也这样选用,是否不太合理?
yongerxu






积分 129
帖子 125
2004-6-10 14:56    QQ 顶部


从结构安全的角度应该设,是否可以加吊顶或别的装饰办法达到美观的目的呢?
whz958307984






积分 97
帖子 78
2004-8-31 18:41    QQ 顶部


同意船家的看法,而且也隅撑不是跟梁高有关,是跟梁的翼缘截面积有关
水流云在






积分 36
帖子 22
2004-9-1 13:50    顶部


雨撑计算小程序,请指教
水流云在






积分 36
帖子 22
2004-9-1 13:57    顶部


不好意思,刚才那个是错的,看这个。
 