中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教一个节点做法







积分 -1
帖子 5
2004-5-25 11:33    顶部


      请问:在膜裁上开孔之后,如何来做防水节点设计了!(比如说是必须在膜上开孔穿过,如何来不让雨水流过孔?)
crazy






积分 205
帖子 148
2004-5-30 10:48    顶部


在膜材上开孔,第一个问题是孔洞的形式,不能引起应力集中,用圆形或者比较平滑的孔洞。
即使是平滑边界的孔,也要在边界上加强的,可以参照膜边的构造用节点板加强。
开了孔,又不要雨水流进去,最简单的办法就是把孔洞周围膜材加厚点,使雨水绕孔流过。
你的问题奇怪,孔洞在室内的话,就不怕雨水啊,孔洞在室外的话,雨水可以直接淋进来,是不是孔上要加玻璃片?膜材本身透光,也没有必要啊。
xingye






积分 30
帖子 27
2004-6-3 11:32    顶部


不奇怪哦,原本是不想开孔的,但可能由于结构的要求,钢管必须穿过膜,这样就会带来防水上的要求。
我一般的粗浅做法是钢管(或结构体)在膜的位置加环板,上面加压板来固定膜,在上面一些加防水罩(用铆钉打在薄的钢板就可以),另用胶水填缝就可以了。不足之处请指教。
amami






积分 111
帖子 82
2004-6-6 20:36    顶部


曾见过一个收费站也是这种节点,它采用的做法是 ”卷袖口“ 。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0