屋面为网架,下部为混凝土柱,有吊车的厂房设计
wswy
积分
218
帖子
168
#1
2004-6-11 11:09
是网架和柱分开分析呢,还是整体一起分析?
下部是不是可以按排架计算,而网架单独计算?网架支座排架方向取弹性,网架计算时是否加排架柱顶的作用力?
现在有一个工程,我是钢结构公司做设计的,设计院在设计技术条件中提到网架要考虑承受外部荷载柱顶水平力+(-)110KN,山墙位置柱顶+(-)40KN.
这个力是网架与柱相互作用产生的呢,还是网架必须考虑的柱顶在其他情况下产生的荷载?
我个人认为是不需在网架计算时考虑柱顶的作用力。不知该如何考虑这个力呢?
xzwxq
积分
13
帖子
7
#2
2004-6-13 11:08
网架可以单独分析,支座的弹簧刚度为EI/H3,得出水平力,下部柱计算可按排架柱考虑,但屋面荷载作用下的柱顶水平剪力力应对应网架的水平力。网架支座处可传递柱顶外部荷载,如风荷载,水平刹车力,但网架为空间结构,如传力较大,可验算支座处的几根杆件及套筒的承压面,一般情况下如小于30T行车可不考虑。
wswy
积分
218
帖子
168
#3
2004-6-13 16:53
此工程吊车为75/20t吊车,我不知道设计院是怎样得出柱顶水平力的。它给出的力很大,是按什么作用加到支座上?
ICANPLAY
积分
56
帖子
67
#4
2004-6-15 23:52
对,作为移动荷载分组加到网架支座上
ICANPLAY
积分
56
帖子
67
#5
2004-6-15 23:55
我原来做的50米跨,150T两台,网架做橡胶垫块释放温度应力,在柱间支撑处设支座撑杆,下传至柱再至基础
wswy
积分
218
帖子
168
#6
2004-6-17 11:19
ICANPLAY wrote:
对,作为移动荷载分组加到网架支座上
我就是没搞懂柱顶水平力是什么作用下产生的力,按什么工况如何参与荷载组合?望详解。