游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
预埋螺栓短了,该如何处理
greenline
积分
7
帖子
8
#1
2004-6-11 12:22
我公司现有一工地,前面基础施工单位太水,预埋螺栓参差不齐,其中一螺栓比其它低70mm,无法装柱,想请教各位怎么处理的好;
amami
积分
111
帖子
82
#2
2004-6-11 21:28
若是刚接则可用喜立得重植,根据柱脚内力确定该配多少。
若是铰接再加上柱脚剪力偏大就要麻烦了,要做耳朵一样的抗剪件。
liuzhiyong-1
积分
5
帖子
5
#3
2004-6-16 15:17
谢谢amami,是刚接,如重植,原来埋的螺栓是否要割掉
现在情况有所改变,一工人师父在未征求大家意见的情况下在原预埋螺栓上搭接了一段螺栓,且柱子已立上去了,我是工地的技术员,他们让我确认他们的这种办法是可行的,且在不有检测搭接焊缝是否达到二级,向大家求助
liuzhiyong-1
积分
5
帖子
5
#4
2004-6-16 15:19
其实最初我一发现这个问题,先写了技术交底要他们将该基础上的钢柱加长,他们嫌麻烦,没执行,现在又自作主张,又让我来收拾残局,真是哭笑不得
hhh
积分
2976
帖子
1601
#5
2004-6-21 08:15
相关话题
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=3290&h=1#50247
amami
积分
111
帖子
82
#6
2004-6-22 20:13
现在情况有所改变,一工人师父在未征求大家意见的情况下在原预埋螺栓上搭接了一段螺栓,且柱子已立上去了,我是工地的技术员,他们让我确认他们的这种办法是可行的,且在不有检测搭接焊缝是否达到二级,向大家求助
这种问题真的很难正面回答,单纯的是或非都多少有些偏颇。个人认为,这种搭接焊接根本无二级可言(施焊条件摆在那里)应根据柱脚内力,计算角焊缝,如强度有很多富余尚可,否则,多植筋或干脆托梁换柱基吧。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0