游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教地脚螺栓的计算根据
afforest
积分
4
帖子
5
#1
2004-4-25 22:52
请教各位老师关于地脚螺栓数量,孔径制作是否有规范,应该多少合适。望指教。
popylong
积分
90
帖子
76
#2
2004-5-13 13:59
用算出来的上拔力来选取地脚螺栓的数量和直径,当然了,这是需要试算的。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2004-5-20 09:45
普通的钢结构设计手册上都有计算方法。
米米
积分
265
帖子
224
#4
2004-5-26 12:39
地脚螺栓主要承受柱底拉力,其次是固定柱子。所有其大小数量可以根据柱受力情况计算确定,锚固长度根据混凝土规范按受拉钢筋计算确定。
kinsonj
积分
97
帖子
57
#5
2004-6-16 23:22
当底板压应力出现负值时,应由锚栓来承受拉力。另外由于柱脚处的轴力和弯矩由钢柱底板直接传到基础,因此要对基础混凝土的承压强度和锚栓的抗拉强度验算。如果是正值那么就可以按构造来配置。而不用考虑底板和基础之间存在拉应力。
当柱脚为钢接时锚栓宜径不能小于30mm;当为铰接时不能小于20mm。
zerol88
积分
35
帖子
34
#6
2004-6-22 11:23
补充一点,室外使用的话,锚栓直径不小于24
doubt
积分
530
帖子
428
#7
2004-6-23 10:22
对于刚接柱脚的地脚螺栓计算,新版《钢结构设计手册》中的计算方法与《冷弯薄壁型钢结构设计手册》中的计算方法是一致的,但《钢结构连接节点设计手册》中的计算可能有点问题,因为其中的两种计算方法结果竟然不一样,不知大家有没有试过。
可以根据公式做一表格,一劳永逸。
不过有一点我也有点疑问就是钢柱翼缘内侧的(非形心轴)地脚螺栓承载力取值是否和外侧相同?与地脚板刚度有什么关系?同济大学和山建工的两位老师给出了不同意见啊,那大家意见呢?本人偏向于在地脚板刚度大的情况下折减,即根据应力三角按比例折减,不知是否合适?
另《节点手册》上提出了刚接住脚地脚螺栓承载力设计值应提高15~20%,《抗震规范》里说明外露式刚接住脚在6、7度震区柱脚弯距设计值乘以提高系数1.2,若是达不到此裕量怎么办?
hgr0335
积分
51
帖子
31
#8
2004-6-27 22:21
通常注意两点:
1.柱子如不承受弯距一般只是承压,只要按柱脚的构造布置螺栓即可,螺栓直径不小于规范规定的即可;
2.如承受弯距,则要计算最外侧螺栓的因弯距而产生的上拔力,按构造布置螺栓,再确定螺栓的直径及锚固的长度。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0