从梁上出挑的雨篷如何保证刚性节点?
haipeng
积分
366
帖子
232
#1
2004-6-28 08:37
雨篷出挑2.4米,端部仅一端有柱,拟从横梁上出挑,节点如何处理?如果采用门柱出挑的话,门柱如何固定?
西湖农民
积分
178
帖子
156
#2
2004-6-29 10:34
就从梁上挑嘛,挑梁根部焊接,再设两块加劲肋就可以了。
686521
积分
13
帖子
10
#3
2004-6-29 14:00
和楼上说的一样,直接焊接就OK,然后在旁边加加劲肋
haipeng
积分
366
帖子
232
#4
2004-6-29 19:27
是这样子的吗?是按照柱的弱轴连接方式吗?能否提供大样给我
西湖农民
积分
178
帖子
156
#5
2004-6-30 07:38
原来是H钢梁啊,那梁抗扭应该是主要的吧。
至于连接,我想翼缘应该再焊接才能保证刚性。
haipeng
积分
366
帖子
232
#6
2004-6-30 11:44
考虑钢梁抗扭太麻烦,可否通过门柱出挑,门柱用两个槽钢[]如何?各位有实例可供参考吗?
robot
积分
130
帖子
68
#7
2004-6-30 13:29
即使门柱挑出,也只有一个支点,梁上还是要设置支点,抗扭逃不过的
不想考虑梁抗纽,除非设置拉杆吧:)
haipeng
积分
366
帖子
232
#8
2004-6-30 14:48
这个雨篷周边有混凝土梁柱,在另一端加构造柱,然后在雨篷标高设混凝土横梁来抗扭.
WWWYONGSHENG
积分
45
帖子
34
#9
2007-7-30 18:19
应当考虑钢梁的受扭。两种处理方法1.如果扭矩较大可在对应产生扭矩的节点处的另一侧增加钢梁,使扭矩转换为新增钢梁的梁端弯矩,构造措施;2.扭矩不大时可以计算钢梁的受扭,陈绍蕃先生的《钢结构设计原理》里有讲述。
个人意见,如有雷同,纯属巧合
synphenom
积分
44
帖子
31
#10
2007-10-17 14:24
如果在悬挑梁另一侧增加钢梁用以平衡弯矩的话,就会出现层间梁,如果在吊顶以下的话会影响房间的使用功能。如果扭矩很大的话,其他兄弟还有没有更好的办法
a-jiang9641
积分
38
帖子
29
#11
2007-10-25 09:41
在雨棚的另一侧把钢梁截断,增加钢柱,雨棚两边的钢梁的柱钢接,中间的两根梁用铰接,使其对边梁不产生扭矩.这样,两侧的钢梁截面可能会加大.