中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
3跨连续钢梁 中间砼柱与钢梁的连接问题
hero2003






积分 4
帖子 5
2004-6-15 10:25    顶部


砼柱3跨(3*8=24m)H型钢梁L=24m,请问中间砼柱如何与钢梁连接?
liuzhiyong-1






积分 5
帖子 5
2004-6-16 15:25    顶部


我现在也遇到了类似问题,两个连跨(跨度均为15m)的人形屋顶,梁采用钢梁,柱都用砼柱,中间的砼柱上有水沟,想询问中间砼柱节点,急
woodmen






积分 180
帖子 102
2004-6-17 16:55    顶部


    对于liuzhiyong-1 的问题,我觉得应该按排架结构计算.既混凝土柱与钢梁采用铰接连接.并且本人认为采用侧面设置预埋件,类似于多层结构中的钢梁与混凝土剪力墙的连接方式.
cmping






积分 143
帖子 109
2004-6-19 17:55    顶部


中间柱和钢梁铰接。
至于中间柱有水沟的问题,水沟可以做在钢梁上,高度同檩条高度
cmping






积分 143
帖子 109
2004-6-19 17:56    顶部


补充一下,我说的是钢天沟。
erbiao1982






积分 1
帖子 1
2004-6-20 04:45    QQ 顶部


设置牛腿行吗?
syqmd






积分 50
帖子 33
2004-6-25 09:27    顶部


这种结构,我做好几个工程了,柱顶全铰接,钢水沟放置于钢梁上,没什么问题,
CSJ620






积分 4
帖子 4
2004-7-2 11:11    QQ 顶部


采用铰接连接,可预埋螺栓,也在预埋钢板。
3776






积分 145
帖子 119
2004-9-4 14:23    顶部


可在砼柱顶设置预埋件,钢梁底和预埋件连接,钢天沟钢梁上,此类做法颇多!请看附图!
3776






积分 145
帖子 119
2004-9-4 14:24    顶部


直接显示请看
3776






积分 145
帖子 119
2004-9-4 14:26    顶部


砼天沟请看
 