中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
杆件与砼柱、砼粱干涉如何处理
大篷车






积分 30
帖子 29
2004-7-1 20:27    顶部


一体育馆工程,网架上弦多点支撑,四周挑出部分(6m)同为网架,由于预留空隙不够,导致部分腹杆与砼柱、砼圈梁干涉,无法穿过,施工停止。除重新设计调整更换相关杆件之外,能否截断杆件,焊接在砼结构(柱、梁)上(另一端仍通过高强螺栓与球联结)?还有其它处理措施吗?
allan






积分 2171
帖子 1244
2004-7-3 00:05    顶部


曾经碰上过这样的工程,原来混凝土部分已经做好了,图纸标高有误,网架已经加工好,最后用了三种办法:
一,更换部分杆件和球;
二,轻微接触的地方,凿混凝土;
三,把支座提高;
  
焊接在砼结构(柱、梁)上(另一端仍通过高强螺栓与球联结)
  
通过埋件吗?有可能可以,因为网架是超静定结构,你删除一两根杆件对结构的影响可能不大,但是需要验算.



有心就好,身体力行
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0